※ 引述《kinyoboss (Green Life)》之銘言: : ※ 引述《chachabon (恰恰碰)》之銘言: : : 建"照"->圍籬->(丁類危評.看規模)->局部降挖->抽水井(深井)->檔土壁(檔土柱上的擋牆) : : ->檔土柱->降挖->內支撐或地錨(幾年前開始~台中不太用地錨了.大概從喬立月河開始) : : 當時~還蠻多爭議的 : : ->降挖->到底->施工構台(範圍小者不用.看吊車臂長)->組鋼筋->灌漿->拆支撐 : : ->組鋼筋->灌漿->地下一樓時~拆除中間柱(不考量鋼構狀況下)->出土面 : : ->依抽水井封井檢討樓層數封抽水井->地下室完成即可先泥作和水電與裝修 : : ->樓上榜鋼筋.灌漿.樓下同步泥作.水電.空調.裝修 : : 至於~開挖~也是一般的狀況~ : : 逆打和雙順打~就不提了~ : : 因為施工順序又不同~ : : 逆打又有用鋼柱和基樁的(基樁是興富發在鋼價很貴時有採用過) : : 原po的順序是沒什麼大問題~ : : 但問題最大的大概就是~不太了解工地的工項安排~~似乎都過於簡單~ : 感謝大大的指教 因沒實際在建案當現場工程師 及 小弟上課都不認真 : 所以才會出現這麼多的問題 我會努力學習 : 想請教大大 若是鋼骨的部份 有什麼差別嗎 例如順序是 吊掛鋼骨構造再補上鋼筋部份 : 這樣對嗎 : : 至於試驗~~好像也寫的有點太簡單了點~ : : 老實說~我也不知道該回什麼~XD~ : 試驗部份的表達 就是依照施工順序 會檢驗到的部份 : 例如挖水井 可能就需驗拌合水 : 擋土柱部份 就可能會驗到 鋼筋續接器 : 挖水井和拌合水無關 擋土柱也不會用到續接器 只是不瞭解止水帶跟 防水毯一般建案部份是否會用到 : 因為瞭解一般比較不要求的建設公司 可能就是基礎材料才送驗 : 而比較要求的建設公司 可能會有較多測試的品項 來提升品質 : 當然要驗是驗不完 只是提出大部份較常做的部份 : 是先不把測試項目放進去(規範) : 再麻煩大大提點 謝謝 材料試驗部分 建築工程最大宗還是結構體材料部分 RC當然就是驗混凝土和鋼筋 混凝土進場時基本就是坍度試驗和氯離子檢測 之後當然還有28天抗壓試體試驗 鋼筋進場就試抽樣去實驗室做拉力和彎曲試驗 認真一點的會在要求做化性試驗 續接器部分 施工時就要求扭力試驗 簡單的話就要求拉力試驗而已 但如果量大的話民間工程會要求做高塑性反覆載重 公共工程規範如果還沒改的話則是要求做高應力反復試驗 鋼構部分 從鋼料 鋼板 螺栓 deck1板 點焊鋼絲網等等 都可以抽樣去實驗室做材質檢驗是否符合設計要求 至於施工過程常見就是對於銲接進行檢驗 大部分是要求UT(超音波檢測) 如果有焊接續接器常見是要求MT(磁粉探測) 以上就是建築工程常見的檢試驗 其餘部分可能還有 土壤壓密度試驗 磁磚拉拔 風雨試驗..........等等甚至機電相關試驗 看各工地狀況及要求了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.170.29.162

01/19 02:20, , 1F
建築案~多用皂土條和皂土毯~屋頂防水毯就多種類了~
01/19 02:20, 1F
文章代碼(AID): #1G-NjGWQ (Civil)
文章代碼(AID): #1G-NjGWQ (Civil)