[請益] 有關於我家隔壁工地的相關事宜

看板Civil作者 (堅持!!)時間13年前 (2011/05/03 15:41), 編輯推噓13(13058)
留言71則, 9人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
版上前輩們您好! 小弟家居大樓隔壁也要新建大樓,好像是地下四層樓,地上20樓左右。 後進從它們開始收購原本的鐵皮屋開始,到整地、開挖、鋪設擋土壁體、架設擋土支撐等 等,都有注意的在觀看。 在這幾個禮拜,後進卻發現很奇怪的狀況? 講真的,後進並沒有去工地工作很久,所以也不是很瞭解,所以上網來詢問版上前輩! 在這幾個禮拜,這家建設公司所屬的營造廠,在地下四層樓的地面灌漿, 並不是灌基礎結構,而是在底下土石上灌漿, 從上由下看下去,就感覺很像地下鋪了一層像大籃球場面積一樣寬廣的平地? 這是要幹嘛用的啊?地盤改良嗎? 更是這兩三天開始,陸續地把擋土支撐給拆掉?(但是沒全部拆除) 鋼柱、鋼支撐、擋土支撐拆掉,這又是甚麼原因呢? 若把這些鋼支撐拆掉,擋土壁有辦法撐住我家大樓的載重嗎? 我家大樓地下二樓,地上14樓。 我感覺似乎有點怪怪的,所以上網詢問版上前輩,這是甚麼狀況啊? 麻煩不吝嗇告知,後進在此感激不盡,謝謝! -- 帝問岳飛曰:「卿得良馬否?」對曰:「臣有二馬,日啗芻豆數斗,飲泉一斛,然非精潔 即不受;介而馳,初不甚疾,比行百里,始奮迅,自午至酉,猶可二百里,褫鞍甲而不息 不汗,若無事然。此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致遠之材也。不幸相繼以死。今所 乘者,日不過數升,而秣不擇粟,飲不擇泉,攬轡未安,踴躍疾驅,甫百里,力竭汗喘, 殆欲斃然。此其寡取易盈,好逞易窮,駑鈍之材也。」帝稱善。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.33.12.224 ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.33.12.224 (05/03 15:44)

05/03 16:47, , 1F
問題1.劣質混凝土打底10cm~整平做為放樣用~可能會鋪防水
05/03 16:47, 1F

05/03 16:48, , 2F
毯~打底只是便於施工~問題2.拆支撐~你的描述時間點似乎
05/03 16:48, 2F

05/03 16:48, , 3F
不夠清楚~
05/03 16:48, 3F

05/03 16:50, , 4F
你確定拆的是支撐系統??還是拆的是部份的施工構台?
05/03 16:50, 4F

05/03 17:16, , 5F
(1)以混凝土打底之前事先好像有先綁紮鋼筋在灌漿,
05/03 17:16, 5F

05/03 17:17, , 6F
但是我不太懂為什麼要此步驟?
05/03 17:17, 6F

05/03 17:18, , 7F
(2)並非施工平台,而是支撐擋土牆的鋼支撐拆除,
05/03 17:18, 7F

05/03 17:19, , 8F
目前我所看見的,似乎拆除掉很多支撐系統?
05/03 17:19, 8F

05/03 17:19, , 9F
所以我覺得怪怪的?
05/03 17:19, 9F

05/03 18:08, , 10F
地下室每一層樓板灌漿完畢後就要拆一層支撐才能在進行
05/03 18:08, 10F

05/03 18:08, , 11F
下一層鋼筋的綁紮
05/03 18:08, 11F

05/03 18:40, , 12F
基礎結構都還沒施工,哪來的樓版啊?
05/03 18:40, 12F

05/03 21:13, , 13F
S大的流程怪怪的喔~如果有綁筋~才打混凝土~那就是基礎啦
05/03 21:13, 13F

05/03 21:13, , 14F
也許是版基或是啥米基礎吧~附照片比較快吧~
05/03 21:13, 14F

05/03 21:45, , 15F
我也覺得原PO說得怪怪的 如果有綁鋼筋應該就是基礎了
05/03 21:45, 15F

05/03 21:53, , 16F
支撐檔土牆的鋼支撐~你看的鋼支撐~該不會是立面斜的吧
05/03 21:53, 16F

05/03 21:53, , 17F
因為這兩天支撐接連被拆除,網格上比較寬闊,
05/03 21:53, 17F

05/03 21:53, , 18F
就是從你看到的混凝土~往上~斜斜的撐住比較高的檔土牆?
05/03 21:53, 18F

05/03 21:54, , 19F
可以看得比較清楚底層下的施工狀況
05/03 21:54, 19F

05/03 21:55, , 20F
之前支撐網格密密麻麻的,只知道往下灌漿,
05/03 21:55, 20F

05/03 21:55, , 21F
ㄜ~算了~~你也講不清楚~讓別人來回吧~我投降了~~
05/03 21:55, 21F

05/03 21:56, , 22F
但不是很清楚底下施工狀況,只知有很多工人在下紮鋼筋
05/03 21:56, 22F

05/03 21:56, , 23F
接連就灌漿,灌漿的面積很像大籃球場一樣平坦
05/03 21:56, 23F

05/03 21:58, , 24F
抱歉喔!小弟的表達能力不是很好
05/03 21:58, 24F

05/03 22:42, , 25F
何不照相呢
05/03 22:42, 25F

05/03 23:11, , 26F
好像是筏基
05/03 23:11, 26F

05/03 23:19, , 27F
地下四層~用筏基~有綁鋼筋~灌完變平毯狀~那就是灌完筏基
05/03 23:19, 27F

05/03 23:20, , 28F
水箱的頂蓋~到達樓版面的BS版了~所以要拆支撐~很正常
05/03 23:20, 28F

05/04 01:30, , 29F
與其懷疑會不會害到你家~建議你多注意細小裂縫~還有~
05/04 01:30, 29F

05/04 01:31, , 30F
大樓與隔壁工地間的空地草地~或是間隔~有沒有沉陷~裂縫
05/04 01:31, 30F

05/04 01:31, , 31F
如果有~就叫管委會直接去處理~發文~發存證信~發三小都好
05/04 01:31, 31F

05/04 01:33, , 32F
鄰地開挖~必定會有主要影響區的沉陷~趁機大大的敲一筆~
05/04 01:33, 32F

05/04 01:33, , 33F
至於如果有裂縫裂到你家~都來不及了~因為~是大樓~XD
05/04 01:33, 33F

05/04 01:42, , 34F
先叫管委會趕快把現狀照起來...如果願意花錢請管委會找技師
05/04 01:42, 34F

05/04 01:43, , 35F
公會做現狀報告...以後有小事故好求償...
05/04 01:43, 35F

05/04 03:07, , 36F
如果是現況鑑定~一般都要阿~在開挖深度*2~5倍寬度.不等~
05/04 03:07, 36F

05/04 03:08, , 37F
依各縣市政府的規定不同~我印象中是這樣子~
05/04 03:08, 37F
今天早上出門去買飲料時,遇到大樓管理會的總幹事,有向他詢問, 據他述說,好像是底層施工已完成,所以要陸續往上拆除水平支撐?不太懂? 而且水平支撐處有壓力計會呈現水平支撐做支撐時的壓力, 而且管理會也在大樓旁,近工地處有設置測斜器?可是我沒看見耶?又由誰在監測呢?怪 怪的? ok!先報告到此!也謝謝前輩告知,後進在此感激不盡,謝謝! ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.38.73.225 (05/04 09:29)

05/04 11:06, , 38F
隨著底層的完成~施工的淨空間會越來越矮~所以~要檢討~
05/04 11:06, 38F

05/04 11:07, , 39F
每一層支撐~拆裝~前後的受力~檢討檔土璧體和支撐係統的
05/04 11:07, 39F

05/04 11:08, , 40F
強度~每一個階段~都必須是安全的~所以會訂出一個叫~警戒
05/04 11:08, 40F

05/04 11:09, , 41F
值和行動值的數據~來注意每一階段的安全~施工過程~要在
05/04 11:09, 41F

05/04 11:09, , 42F
支撐系統~加裝荷重計.應變計~在施工過程工~委外監測~
05/04 11:09, 42F

05/04 11:10, , 43F
相關的監測頻率不一樣~工地外~要裝沉陷監測點~在檔土璧
05/04 11:10, 43F

05/04 11:12, , 44F
體上和臨棟的建物上~要裝傾度盤~(擋土壁也可以裝傾斜管)
05/04 11:12, 44F

05/04 11:12, , 45F
這些東西~如果有機會~工作後~你都會慢慢學到~~XD
05/04 11:12, 45F

05/04 13:29, , 46F
你敘述你說的底層到現在拆除支撐的時間的給大家知道
05/04 13:29, 46F

05/04 13:29, , 47F
各位先進們應該可以給你意見
05/04 13:29, 47F

05/04 13:49, , 48F
底層施作大約一個禮拜,但是拆除支撐是這兩三天的事情
05/04 13:49, 48F

05/04 13:50, , 49F
拆除支撐的工程大約2天左右,現在的狀況來講,
05/04 13:50, 49F

05/04 13:51, , 50F
底層好像正在進行紮基礎鋼筋的樣子,好像真的是筏基
05/04 13:51, 50F

05/04 13:51, , 51F
還不是很確定。只知道現在一個方格一個方格在紮鋼筋
05/04 13:51, 51F

05/04 13:54, , 52F
你應該不是在台中的案子吧~應該是北部或南部?
05/04 13:54, 52F

05/04 13:59, , 53F
方格是筏基的深地梁~部份會兼做水箱用~之前打的是整平PC
05/04 13:59, 53F

05/04 14:01, , 54F
方格綁完後.會打一次大底FS版.組完方格側邊模版.灌BS版
05/04 14:01, 54F

05/04 14:02, , 55F
在台中~施工完BS版前~幾乎不需要有拆除水平支撐的動作~
05/04 14:02, 55F

05/04 14:03, , 56F
BS版~就是最下層的樓地版~就是筏基的頂蓋~本案是B4FL
05/04 14:03, 56F

05/04 14:50, , 57F
我在台中北屯耶
05/04 14:50, 57F
有關我家隔壁工地的照片:如以下網址 (用照片可能會比較清楚) http://bbs.civilgroup.org/viewtopic.php?p=39084#39084 ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.38.73.225 (05/04 18:41)

05/04 20:14, , 58F
這個已經打完B4FL版了~可以看到很多水箱蓋的預留孔~
05/04 20:14, 58F

05/04 20:15, , 59F
他的筏基~已經灌完了~所以拆支撐之前~已經灌漿好幾次了~
05/04 20:15, 59F

05/04 20:16, , 60F
所以打底PC->筏基綁筋->打FS大底->打地梁BS板->拆支撐
05/04 20:16, 60F

05/04 20:17, , 61F
這應該是這張照片拍攝前~已經發生過的順序~
05/04 20:17, 61F

05/04 20:20, , 62F
採用擋土柱工法~上面有壓梁及小檔土牆~水平內支撐~
05/04 20:20, 62F

05/04 20:27, , 63F
立著的叫中間柱~外圍一圈叫圍令~或橫檔~水平支撐鋼梁邊
05/04 20:27, 63F

05/04 20:28, , 64F
有一斷大概一米長的怪東西~就是加預力的千斤頂~通常~
05/04 20:28, 64F

05/04 20:29, , 65F
會加一個荷重計~可以量測到側向土壓加載的軸力值~
05/04 20:29, 65F

05/04 20:30, , 66F
施工的平台~叫構台~構台柱可以和中間柱同一支~叫共構~
05/04 20:30, 66F

05/04 20:31, , 67F
構台上緣~有一些梢微斜的鋼梁連到最外圍~叫水平抗衝擊梁
05/04 20:31, 67F

05/04 20:35, , 68F
懶的打了~照片裡有太多可以學的~有問題再提出來吧~
05/04 20:35, 68F

05/04 20:37, , 69F
回到最初的問題~你家在台中~卵礫石層太強了~你家會沒事~
05/04 20:37, 69F

05/04 20:56, , 70F
這種案子都要去送審丁類危險性評估~過了才能施工~別擔心
05/04 20:56, 70F

05/05 01:10, , 71F
樓上專業又熱心
05/05 01:10, 71F
感謝版上前輩們不吝嗇的告知與教導,後學在此感激不盡,謝謝! ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.38.73.225 (05/05 11:58)
文章代碼(AID): #1Dlx6os3 (Civil)
文章代碼(AID): #1Dlx6os3 (Civil)