[請益] 請教鋼結構設計的問題

看板Civil作者時間15年前 (2011/04/23 10:20), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
請教板上的前輩 目前鋼構設計遇到的了問題如下 Y6一 I一一一I一一一一I一一一一I一一一一I一一一一I | | | | 田| | Y5一 H H 田| | 田| | 田| | Y4一 I一一一I一一一一I一一一一I一一一一I一一一一I 田 田田田田|田田田田|田田田田|田田田田| |田田田田|田田田田|田田田田| Y3一 I I I I |田田田田|田田田田|田田田田| |田田田田|田田田田|田田田田| |田田田田|田田田田|田田田田| |田田田田|田田田田|田田田田| Y1一 I一一一一I一一一一I一一一一I | | | | | | X1 X2 X3 X4 X5 X6 分析軟體為ETABS8 規範選LRFD99 模型如上 地下室為RC 1.2.3樓為鋼構(樓高分別為3.5,6,5,4m) 地震力分布於1.2.3.RF層 單位樓層重分別為1.7 ,1.1 ,0.8 ,0.1 t/m^2 I及H代表H型鋼 田代表版 一及|代表鋼梁 於樓層處設置鋼梁(2FL 3FL...) X3-X6間之樓板設為剛性樓板 X向跨距分別為5.5 ,7 ,7 ,7 ,7m Y向跨距分別為10.7 ,5.7 ,8.2 ,8.2m 建築物周圍有下20cm RC牆之重量(扣除開窗部分之重量) Y5及Y6那排柱於2樓柱2m高處考慮天車(5t天車)載重 分析完後 Y6那排鋼梁(488*300)於2FL及3FL應力比在2-3之間 細長比 kl/r>200(C),300(T) 換588*300應力比介於1-2之間 改用BOX(400*200)應力比<1 細長比的問題還是存在 桿件之Unbraced length ratio大約4-5之間 而Y4向的梁Unbraced length ratio為0.9 X6之Y4-Y6之梁也有相同之問題 而X1之Y4-Y6卻不會 這是甚麼原因呢 麻煩各位了~謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.240.75.6 ※ 編輯: chunray 來自: 123.240.75.6 (04/23 11:15)