會run不完 這樣聽說就是文字檔設定錯誤 可是已經檢查一個禮拜了還是沒結果O_Q 請問各位這樣的情況要怎麼辦呢 最常見的樑柱有用到但是section properties沒設定到已經檢查過了 因為剛接觸ETABS什麼都不懂 如果有說不清楚的地方我會在附上文字檔跟圖檔>_< -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.252.241.107

12/21 11:47, , 1F
沒設定到只是不會放鉸上去 不至於造成迴圈的
12/21 11:47, 1F

12/21 11:49, , 2F
例:有AB兩根桿件 prop只設A那就只跑出A的nonlinearHing
12/21 11:49, 2F

12/21 11:51, , 3F
簡單說不用考慮塑鉸的桿件可不設 或前加$號不讀此行
12/21 11:51, 3F

12/21 11:57, , 4F
如果有桿件用到section 而prop沒設 程式應該是會中止
12/21 11:57, 4F

12/21 12:02, , 5F
然後建議先跑小model確認格式 怕是格式錯誤計算發散
12/21 12:02, 5F

12/21 12:10, , 6F
請問我可以傳檔案給你看嗎O_Q
12/21 12:10, 6F

12/21 21:42, , 7F
我覺得你是誤刪到某列字了,ex:$ xxx的?
12/21 21:42, 7F

12/21 22:29, , 8F
會跑不完~~就是你的名稱對應錯誤啦~有缺字或是打錯明稱~
12/21 22:29, 8F

12/21 22:32, , 9F
例如你的柱名本來叫C2050W ..但別的地方打成C20500W就~~
12/21 22:32, 9F

12/21 22:33, , 10F
或是有定義名字~沒給到基本參數欄位的~對應名字~
12/21 22:33, 10F

12/21 22:34, , 11F
debug的順序~~~~哈哈~~~~不教你~~XD
12/21 22:34, 11F

12/21 22:52, , 12F
沒有啦~先check梁區塊或是柱區塊~然後再分列去check
12/21 22:52, 12F

12/21 22:58, , 13F
如果版本不同~小程式用錯~有ei或是tr 結果你沒給~也會
12/21 22:58, 13F

12/22 09:03, , 14F
小弟之前有類似的情況 EX: $ COLUMN PROPERTIES 要完全
12/22 09:03, 14F

12/22 09:08, , 15F
一樣 字串 空格 都要一樣 至於其內容 僅需有空格
12/22 09:08, 15F

12/22 10:36, , 16F
啃~~c大好像在說我曾犯的錯誤~~~哈~~
12/22 10:36, 16F

12/23 18:45, , 17F
q大~~~冤枉阿~~~我~~自己也是有時候會發生這樣啦~
12/23 18:45, 17F

12/23 18:47, , 18F
我後來學乖了~只先下完第一個柱子~我就先試跑一次~哈哈~
12/23 18:47, 18F

12/23 18:49, , 19F
U大講的也是~不可以因為有$號.就刪掉一些既有的名稱字樣
12/23 18:49, 19F

12/23 18:50, , 20F
有一個地方我不懂~最後面配筋區~也不能有太多行的$$~怪
12/23 18:50, 20F

12/24 09:31, , 21F
結果真的要用空格一樣ˇˇ
12/24 09:31, 21F

12/24 09:32, , 22F
開始跑了以後,卻跑不完柱的非線性絞計算>口<
12/24 09:32, 22F

12/24 14:32, , 23F
我自己有做了些檢核的EXCEL 需要的話 站內信~~~
12/24 14:32, 23F