Re: [請益] 想請問有關樓梯設計的法規(某建案照片)
※ 引述《einstein (一夜長大)》之銘言:
: 最近去參觀我們購買建案的結構體
: 發現樓梯設計和防火門位置似乎有些怪怪的
: 有去查了建築法規:http://ppt.cc/a2EV
: 但還是有些不懂如何解釋的地方,還望請各位幫忙解說一番:
: * 地面層以上每層之居室樓地板面積超過二百平方公尺
: 或地下面積超過二百平方公尺者
: => 樓梯及平臺寬度120cm以上,級高20cm以下,級深24cm以上
: 1.請問若該棟一層雙戶,「每層之居室樓地板」指的是兩戶內總面積嗎?
: 樑柱與陽台面積含在內嗎?
是的 該條法規是針對你該樓層的面積去做檢討 並不設限多少戶
只要該樓層所有戶數共用這支樓梯上下 你就得去檢討這隻樓梯的寬度
樑柱與陽台原則上不包含在居室樓地板面積內
: 2.若地下室是三棟連通的超過200平方公尺,
: 地面上三棟分開,屋頂又連通,算適用這個標準嗎?
因工作上比較少接觸地下建築物 所以不方便給你明確的答案
: 3.一層雙梯,法規指的樓梯寬度指的是兩梯加起來的寬度,還是每個梯都要達到的標準?
每支樓梯都要達到的標準
: 4.防火安全門可設在兩戶外面一點的走廊上嗎?印象中都是在安全梯口設防火門。
不一定只有安全梯才會設防火門 從你照片推斷該電梯前的空間有可能是排煙室
進入排煙室入口也是要裝防火門
: 5.請問「平臺」的意思,指的是哪些部分?樓梯轉角平臺or樓梯在該層的平臺?
一般是指樓梯轉角
: 6.法規對於旋轉梯有這一條,可是看不懂怎麼量 >"<
: * 旋轉梯自其級深較窄之一邊起三十公分位置之級深,
: 應符合各欄之規定,其內側半徑大於三十公分者,不在此限。
: http://picasaweb.google.com/CestLaEnRose/xeOZFI#
: 請問照片裡的樓梯平臺是三角形,要怎麼看是否符合規定?
: 整個樓梯轉角處算是「內側半徑大於三十公分」嗎?
旋轉梯主要是針對圓形樓梯 你照片的樓梯只是一般的折梯而已
平台會有梯級主要是要消耗踏數(可能空間不足的關係)
: 不好意思,問了很多問題 @@
: 畢竟是花很多錢買的東西,希望它能是安全、符合規範的,
: 先謝過各位回答的大大了
以上你參考看看
如有錯誤 煩請各專業人士指正 謝謝
--