Re: [請益] 早強混凝土之缺點

看板Civil作者 (新生報到)時間15年前 (2010/09/15 21:20), 編輯推噓1(101)
留言2則, 1人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
以高工局剛性路面為例一般設計強度皆為5000PSI, 有分成4小時、14小時及24小時 抗壓強度需達到3000PSI以快速通車的要求, 配比設計時必須要為純水泥配比不得使用三合一設計(添加飛灰、爐石), 基本上14小時及24小時的混凝土使用一般TYPE I的水泥即可 不過14小時會另外要求蒸氣養護, 而四小時快速通車的混凝土使用的水泥則須另更換為早強型 同樣需要蒸氣養護; 另外早強型混凝土通常坍度很低(10~12左右) 工作性極差造成施工不便, 而四小時通車的混凝土坍度不會超過10 預拌車基本上怎麼轉桶料都掉不下來 所以需要工人持工具到進料斗挖料。 題外話~通常做到四小時通車的混凝土時 預拌廠從品管、廠長、司機都會熱情問候業主母親 因為基本上預拌廠的儲料桶都不會另外放置早強型水泥(除非供貨量大) 所以需要一包一包的水泥以人力吊運至計量槽(1米大概要搬10多包50KG的水泥) 而司機則會因坍度過低造成混凝土黏在桶子上難以清理而哀哀叫 所以施工時各位業主監造監工等人耳朵癢癢時請多多包涵~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.57.105.134

09/15 22:05, , 1F
感謝大大~ 這是我在工地遇到的狀況
09/15 22:05, 1F

09/15 22:05, , 2F
怕有些書上沒有寫到的東西沒注意到 灌了之後就無法挽回
09/15 22:05, 2F
文章代碼(AID): #1CaCWSUW (Civil)