Re: [討論] 擋土牆設計問題

看板Civil作者 (kkjf)時間14年前 (2010/04/09 21:05), 編輯推噓5(504)
留言9則, 5人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《beatle4 (beatle4)》之銘言: : 1、重力式擋土牆,因欲保護之坡邊高度不同,可以用漸變的方式來處理嗎? : 例0k+000處,H=3m;0k+020處,H=5m : 這樣包商有辦法施工嗎?如外側牆面為1:0.3之斜率,完成後表面會平整? : 還是用階梯狀的擋土牆,區段等高,施工較方便? 不論是漸變或是分段包商都可以施作 若採高度漸變,開挖深度最深時施工比較不方便 (牆身又是斜面,模板沒撐好,牆底灌漿時很容易爆模) 若採分段階梯狀,也要視牆前整地後地形(或計畫河床高度)是否配合分段而定 : 2、如擋土牆位於溪流旁,河床面變化大,該如何決定擋土牆基礎深度? : 有勞各位高手分享心得了 依水土保持手冊工程方法篇護岸一章: 「基礎深度已計畫河床高度或現況河床高度中較低者為準, 其深入河床深度一般為1~2公尺」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.98.243

04/09 21:24, , 1F
04/09 21:24, 1F

04/09 22:21, , 2F
感謝你的回答!!
04/09 22:21, 2F

04/10 00:11, , 3F
假如是水保局的案子 1~2M皆可,如果是河川局的要算沖刷深
04/10 00:11, 3F

04/10 00:12, , 4F
度,不然有可能會被委員打槍
04/10 00:12, 4F

04/10 17:45, , 5F
a大所言甚是...基本上河川(溪溝)整治都應該要考量沖刷深度
04/10 17:45, 5F

04/10 17:51, , 6F
然有時因護岸整修,或不涉及改變河床高度之水工構造物
04/10 17:51, 6F

04/10 17:53, , 7F
有時會便宜行事,直接取手冊規定設計...
04/10 17:53, 7F

04/10 19:14, , 8F
請問沖刷深度計算有可參考的手冊嗎?
04/10 19:14, 8F

04/10 20:45, , 9F
沖刷深度算法...+1