[請益] 有關地下截水牆
各位前輩先進,小弟最近在設計一件防洪牆的案子,由於要使用
地下截水牆來增加滲流長度,不過以往沒有類似的經驗,根據鑽
探資料(地下約3m即為卵礫石層,深層亦無不透水層),目前考慮
的作法有兩種,一種是預壘樁+ccp止水灌漿,一種是CCP止水樁。
因為小弟對地層改良的工法所學有限,所以想請教各位先進,上
述兩種方式哪種會比較合適呢?請各位不吝解答囉,感謝。
PS.因為不需要開挖,所以地下截水牆完全沒有強度的要求,只要
求止水性而已。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.151.6
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):