Re: [問題] 新成屋弱電箱配置疑問
: 1.為什麼A(VT-8A 網路模組)要跟B(VT-8SH 網路交換式集線器)互接呢?
: 有什麼特別用處嗎?
: 2.因為B(VT-8SH)最高支援到100Mbps,詢問弱電箱廠商說換成VT-8KSH能支援到1000Mbps
: 但報價2650這樣值得更換嗎?還是有其他更好的方式呢?
: 3.將來預計用中華光纖的話,要從C接到A還是B的哪個孔呢?
: ps.網路線(cat6)每個房間都有先埋好,客廳也會買支援1000Mbps的無線AP
: 謝謝幫忙解惑,感謝!
根據本小魯一點點的看房經驗
新成屋這種配置的弱電箱房子等$級$應該不低(離題
但配那種100M switch真的有點雞肋
A就是俗稱的panel
每孔把它當成是一條通往各房間的網路線
所以才用藍色的短跳線接到B,也就是switch
而B有留一個第8 port,就是要讓你串外網的
C就是現在新建物都會有的光纖到府
根據haleytll大的建議改成下圖
B就晾著不使用了
https://imgur.com/PKZFDM3
這樣架構就跟原來建商配的方式一樣
改善B只有100M的問題
藍色短跳線可能長度會不夠,得再另外準備7條
而你提到要在客廳放1000Mbps的無線AP
因為一般不建議讓中華小烏龜擔負起整戶的網路工作
會選擇用自購的無線AP硬撥、NAT、DHCP等等
架構上會變如下圖
https://imgur.com/c5okGLc
但這樣會產生2條綠線的佈線成本
也欠缺設備集中管理的概念
若你的網路需求很單純那參考第一張圖就可以了
如果有深入的網管需求
例如要架站、開port、內網設備要互通等
可能就要參考第二張圖
當然這只是我大概畫畫,不會是最理想的配置
建議可跟弱電廠商或略懂網路的人現場實際討論
以上弱弱回應供參考~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.83.250 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1625816858.A.202.html
推
07/09 16:04,
2年前
, 1F
07/09 16:04, 1F
→
07/09 16:05,
2年前
, 2F
07/09 16:05, 2F
→
07/09 16:06,
2年前
, 3F
07/09 16:06, 3F
→
07/09 16:43,
2年前
, 4F
07/09 16:43, 4F
→
07/09 16:43,
2年前
, 5F
07/09 16:43, 5F
→
07/09 16:45,
2年前
, 6F
07/09 16:45, 6F
→
07/09 16:45,
2年前
, 7F
07/09 16:45, 7F
推
07/09 18:49,
2年前
, 8F
07/09 18:49, 8F
→
07/09 18:50,
2年前
, 9F
07/09 18:50, 9F
→
07/09 19:24,
2年前
, 10F
07/09 19:24, 10F
推
07/09 19:26,
2年前
, 11F
07/09 19:26, 11F
推
07/09 19:44,
2年前
, 12F
07/09 19:44, 12F
→
07/09 19:46,
2年前
, 13F
07/09 19:46, 13F
推
07/09 19:48,
2年前
, 14F
07/09 19:48, 14F
推
07/09 20:32,
2年前
, 15F
07/09 20:32, 15F
推
07/10 01:15,
2年前
, 16F
07/10 01:15, 16F
推
07/10 04:39,
2年前
, 17F
07/10 04:39, 17F
推
07/10 04:42,
2年前
, 18F
07/10 04:42, 18F
→
07/10 04:43,
2年前
, 19F
07/10 04:43, 19F
→
07/10 04:44,
2年前
, 20F
07/10 04:44, 20F
→
07/10 04:45,
2年前
, 21F
07/10 04:45, 21F
→
07/10 04:46,
2年前
, 22F
07/10 04:46, 22F
推
07/10 19:29,
2年前
, 23F
07/10 19:29, 23F
→
07/11 02:59,
2年前
, 24F
07/11 02:59, 24F
討論串 (同標題文章)