Re: [問題] 請問小烏龜的需求電壓是多少?
※ 引述《meowlike (阿貓)》之銘言:
: 不好意思 借個標題問一下
: 我常常遇到電壓問題 台電1911客服是說
: "工業用電正負5% 一般住宅正負10% 都是允許的範圍內"
: 可是有的時候我測量電壓高達130V 有些地區125V
: 台電工程人員來看卻說正常
: 這種情況會導致電腦有以下情形:
: 開機完全黑畫面、可以開可是容易當機,或是在POST剛過後的OS 第一個畫面就擋了
: 更不用說喇叭會有電流聲 或是電器容易壞的問題...
: 之前我曾經在八卦板詢問過 也沒有人有好的解決方案
: 難道沒有130V轉110V之類的東西嗎:(
: 我只知道有100V轉110V的,就是日規電壓轉成110V...
: 跟版面不太有關聯 所以拉回來一點好了
: 因為數據機是跟中華電信"租用"的 所以如果是自然損壞
: 可以直接叫外包維修人員換一個
: 當然以你的狀況跟他直說就好 他為了省麻煩會直接換一個給你
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
變壓器(Adaptor)有分2種
Linear 和 Switching的,
當Input電壓變動值過大時,
Linear會反應到輸出電壓就會造成鏈波
此時有些數位IC就會出錯,就會造成當機現象
若要省錢建議你可以在所有電器的前端加上UPS
讓UPS來抑制電壓變動!!
--