Re: [心得] 接地銅棒 挖洞埋設 DIY

看板Audiophile作者 (adati)時間1年前 (2023/04/13 11:05), 1年前編輯推噓6(607)
留言13則, 6人參與, 1年前最新討論串2/4 (看更多)
想試看看重打接地銅棒、重拉粗一點的接地銅線,效果會不會更好? 那家網購店的更長接地銅棒 6尺,店家不寄宅配,只能到店面取貨 於是我找附近的五金行詢問,才知道附近有一家水電材料行 (平房、周圍擺了好多回收的 熱水器、塑膠水管) 他們賣的接地銅棒,規格有幾種,不過跟我先前網購的是同一種品牌 (實際是鋼棒,外層 包一層銅片) 還有超粗的接地棒,差不多是屋頂水塔用的水管線那種粗重的線徑 這次是買 2支 接地銅棒 規格 6尺 = 1.9998 M 先前買 2支 接地銅棒 規格 4尺 = 1.33 M https://i.imgur.com/fMadyvS.jpg
這次是買 太平洋電線 5.5mm 多芯線 之前買 太平洋電線 1.6mm 單芯線 https://i.imgur.com/E75uyES.jpg
https://i.imgur.com/sHkP21l.jpg
重打接地銅棒,我才發現在 1米6 左右吧? 碰到一整個無法穿過的硬層,有點像平坦的 水泥地 於是放棄,接地棒 6尺 = 1.9998 M 只能折彎 而空閒的花圃地不多,最後只打 3支 接地銅棒,每支接地棒的間距只有幾十公分左右 然後用 接地線 (太平洋電線 5.5mm 多芯線) 將 3支接地棒 串聯起來 板友推的內容,接地銅棒 相隔5米,還真沒空地能做到 推 sumins: 我常打接地同棒啊深要打四米 要打三隻 三隻要相隔五米以 03/13 18:23 → sumins: 上 接地線要把三隻都連起來 03/13 18:23 推 wtmjs: 買顆接地盒就很好用了吧,之前老家沒接地,接上接地盒,排 03/14 20:16 → wtmjs: 插的接地燈就亮了,聲音還真的有改善。 03/14 20:16 結論: 先前打 接地銅棒2支 一起埋下去 + 太平洋電線 1.6mm 當做接地線 與這次打接地銅棒3支 (間隔只有幾十公分),接地線串聯在一起 + 太平洋電線 5.5mm ( 加粗線徑) 當做接地線 我聽感沒什麼變化 ......... 於是接下來 先玩玩 主動式接地盒 (要插電110V才能動) 這個淘寶有DIY的可買 目前想法 ---------------------------------------------------------------- 接地銅棒3支 (間隔只有幾十公分) + 太平洋電線 5.5mm (加粗線徑) ---->這部份只捅總線110V的接地端點 ---------------------------------------------------------------- 音響設備 金屬機殼 + 沒使用的RCA輸出端 + 電腦的金屬機殼 ----> 改插 主動式接地盒 (要插電110V才能運作) ---------------------------------------------------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.34.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1681355121.A.D75.html

04/13 11:15, 1年前 , 1F
實驗精神給推!
04/13 11:15, 1F

04/13 11:16, 1年前 , 2F
水泥那層應該是地基了?
04/13 11:16, 2F

04/13 12:20, 1年前 , 3F
有化學濕式接地棒,淘寶3米 全銅6k以下、銅包鋼3k以下
04/13 12:20, 3F

04/13 12:20, 1年前 , 4F
、美國牌子2萬多
04/13 12:20, 4F

04/13 13:45, 1年前 , 5F
運費(ry
04/13 13:45, 5F
※ 編輯: adati (125.228.34.11 臺灣), 04/13/2023 15:06:52

04/13 17:20, 1年前 , 6F
請問是不是排插的接地燈有亮大概就可以判斷為成功接地
04/13 17:20, 6F

04/13 17:20, 1年前 , 7F
了,還是一定要鈎錶看接地電阻幾歐姆以下呢?
04/13 17:20, 7F

04/13 18:50, 1年前 , 8F
接地電阻你一般的勾錶勾不出來。
04/13 18:50, 8F
測 接地電阻,還要另外買 接地電阻測試儀 https://blog.xuite.net/thxisf/twblog/586695104 參看相關法規、規範標準: 1.避雷接地電阻<= 10 歐姆.(建築法規規範) 3.電信接地<= 5 歐姆.(電信保安接地設備之接地電阻值分別如下:一般建築物為25Ω以 下或設置電信室之建築物為10Ω以下 ) 五、「音響燒友」接地電阻值建議 對「音響燒友」而言,接地電阻值至少在 10歐姆 以下,最好能在 5歐姆 以下, 當然能越低越好

04/13 20:47, 1年前 , 9F
請問淘寶diy 的主動接地盒關鍵字是? 我剛剛搜尋了一
04/13 20:47, 9F

04/13 20:47, 1年前 , 10F
下,找不到,不好意思,麻煩了
04/13 20:47, 10F
Labahua Audio ※ 編輯: adati (125.228.34.11 臺灣), 04/13/2023 21:44:32

04/13 21:54, 1年前 , 11F
感謝!
04/13 21:54, 11F

04/14 09:51, 1年前 , 12F
接地之後要注意一下雷擊的可能,要不然設備被打壞得不償失
04/14 09:51, 12F

04/14 09:53, 1年前 , 13F
xuite.net 要收攤了......
04/14 09:53, 13F
文章代碼(AID): #1aDt5nrr (Audiophile)
文章代碼(AID): #1aDt5nrr (Audiophile)