[問題] 有關排煙室之防火區劃

看板Architecture作者 (夢載會)時間5年前 (2018/11/30 09:57), 5年前編輯推噓1(107)
留言8則, 2人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
一直有疑問, 依#79-2 "防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板 之管道間及其他類似部分,應以具有一小時以上防火時效之牆壁" 所以排煙室的排煙管道應該算這檢討範圍才對 但#101 五、排煙口、排煙風道(管)及其他與火煙之接觸部份,均應以不燃材料建造,排煙風道(管 )之構造 所以在這裡檢討上,排煙管道的進出口只需要不燃材料 不用防火嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.212.11 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1543543068.A.D44.html ※ 編輯: nsay (114.35.212.11), 11/30/2018 09:58:21 ※ 編輯: nsay (114.35.212.11), 11/30/2018 10:01:22

11/30 11:54, 5年前 , 1F
不燃材料有定義 第一條用語定義第28款
11/30 11:54, 1F

11/30 11:55, 5年前 , 2F
基本上開口就是通風排煙之用 也不可能去檢討防火時
11/30 11:55, 2F

11/30 11:56, 5年前 , 3F
效(貫穿防火區劃的風管另外有防火閘板 見85條)
11/30 11:56, 3F

11/30 11:57, 5年前 , 4F
所以就是不燃材料即可 另外排煙管道都會以垂直區劃
11/30 11:57, 4F

11/30 11:57, 5年前 , 5F
檢討
11/30 11:57, 5F

11/30 15:37, 5年前 , 6F
垂直區劃是說包括排煙室檢討嗎?今天跟建管討論,如
11/30 15:37, 6F

11/30 15:38, 5年前 , 7F
果沒合併,依97條安全梯規定應該是要防火1小時
11/30 15:38, 7F

11/30 16:04, 5年前 , 8F
排煙室含排煙管道 各層累加在一起檢討啊
11/30 16:04, 8F