推噓35(35推 0噓 67→)留言102則,0人參與, 9月前最新作者williamslee (非常新的新手)時間9月前 (2023/08/04 10:27), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
各位先進好,急用 晚上爸爸就要跟裝潢公司談判了. 爸爸找人來室內房間改造 要求同時換線2.0mm. 今天去查只有1.6mm. 廠商回 原文. 雖然說整屋更換電線. 但是那些電燈插座電線. 沒有人會用到那麼粗的線路. 到底是我爸不懂 還是廠商偷工. ps : 合約已寫使用太平洋2.0mm. 在這邊問是
(還有21個字)

推噓4(4推 0噓 3→)留言7則,0人參與, 9月前最新作者zoo2020 (傘蜥蜴)時間9月前 (2023/08/04 12:52), 9月前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
難得可以發個專業的文. 關於電燈線徑2.0mm這件事情你跟老師傅說,他一定拼老命跟你揮說明明就是1.6mm,事實上你們都對,因為1.6提升到2.mm是110年修法之後的事情。. 補充一點當然要重做,退錢他是能退你多少,會特別修法改線徑就是因為在pvc管內會有溫升的問題。雖然如果燈泡數量不多是還好。.
(還有97個字)

推噓4(7推 3噓 12→)留言22則,0人參與, 9月前最新作者a386036 (骷髏怪)時間9月前 (2023/08/05 01:24), 9月前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
重點你給了怎樣價位做工程. 電工法規pvc管槽配線,使用3/4pvc電管單管3條線以下. 1.6單心=15A. 2.0單心=20A. 5.5絞線=30A. 插座安全電流. 星光兩插附接地2.0以下導線15A. 星光兩插附接地5.5以下導線25A. 星光220用附接地5.5以下導線25A. 所以無熔絲