我的UPS是使用兩年左右的APC RS 1000,
從買來到現在還沒換過電池。
最近偶爾會發生無預警跳電的情況,
就是它會突然跳脫,然後電腦就斷電了QQ
但過幾秒後又會自己恢復供電(市電),此時我家沒有停電,
但我不確定有沒有短暫的電壓變化。
此時進行APC軟體的自我測試也會出現一樣的情形,
也就是變成斷電...幾秒後變回市電。
之後我把電腦關掉改以檯燈小附載測試,
結果把市電切斷時它一樣會斷電。
但神奇的事來了...我把UPS重開機個幾次後,
現在又恢復斷電備援的功能不會斷電了...
在windows下用APC的軟體自我測試也正常了@@
...請問這樣是太久沒操它所以它反應變差,
還是UPS有零件故障或電池老化?
電池不是號稱可以撐三年嗎?這顆大概只有兩年左右。
現在很煩惱是要繼續用,還是送修或自己換電池,
畢竟電池也不便宜,怕換了又無法解決...
請各位先進給點建議,謝謝。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.187.18.83
→
12/16 19:01, , 1F
12/16 19:01, 1F
→
12/16 19:01, , 2F
12/16 19:01, 2F
→
12/16 23:13, , 3F
12/16 23:13, 3F
→
12/16 23:15, , 4F
12/16 23:15, 4F