[技術] 請問接地這樣做可以嗎?

看板hardware作者 (為何相遇)時間16年前 (2010/03/13 07:41), 編輯推噓1(1019)
留言20則, 5人參與, 最新討論串1/1
最近買入了UPS,結果UPS借上市電之後,接地的警示燈亮著 不過這是公寓大樓,插座也都做2頭的,我嘗試買三轉二的 再用電線把地線那個頭延伸到水泥牆壁裡面的金屬插座框 接地警示燈會稍微閃一下,但還是亮著 後來我打開我房間的配電盤,裡面有綠色的線,應該是所謂的地線吧? 我把三轉二延伸出去那個線,從金屬插座改去碰配電盤裡面的綠色線 結果UPS的接地警示燈就消失了 請問我可以到五金行買很長的電線,然後把三轉二的那個頭 綁上買來的電線,直接鎖在配電盤裡面的綠色線上頭嗎? 如果遇到打雷或什麼影響到大樓的,會間接影響到我電腦嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.48.117

03/13 07:51, , 1F
真正接地是要搞地網還有打地棒... 偷懶的 就直接走地線...
03/13 07:51, 1F

03/13 07:52, , 2F
只不過配電盤你別亂動... 要麻你就接配電盤的金屬外殼...
03/13 07:52, 2F

03/13 07:53, , 3F
若不懂來亂動 很容易造成問題 搞不好你連三用電錶都不會用
03/13 07:53, 3F

03/13 07:53, , 4F
更別說勾表...
03/13 07:53, 4F

03/13 10:15, , 5F
你屋內插座都是2孔的,當初可能根本沒地線吧
03/13 10:15, 5F

03/13 10:31, , 6F
但是我看配電盤裡面有紅 黑 綠 三種顏色的線耶~
03/13 10:31, 6F

03/13 11:11, , 7F
顏色不準 不是每個水電師父都按照電工法規在施工的
03/13 11:11, 7F

03/13 11:28, , 8F
後來我用電錶量 電箱裡面 綠,白,還有電箱金屬殼根本就相通
03/13 11:28, 8F

03/13 11:28, , 9F
那我是不是不用拉線到電箱了,就直接三孔插座後面 地水互接
03/13 11:28, 9F

03/13 11:30, , 10F
就可以了呢?會不會危險阿@@" 如圖所示http://0rz.tw/bYwcH
03/13 11:30, 10F

03/13 16:43, , 11F
那個配電盤會有一排接地銅片 室內的設備接地
03/13 16:43, 11F

03/13 16:44, , 12F
可以全部拉到銅片 建議直接接一條線過去 不要以並聯方式
03/13 16:44, 12F

03/13 16:45, , 13F
還有 那個你所謂的水線是中性線 是戶外變壓器的的零點準
03/13 16:45, 13F

03/13 16:46, , 14F
位 以標準的作法是不能當地線使用
03/13 16:46, 14F

03/13 16:48, , 15F
不過實際上是 一堆舊建築未依照規定 都被拿來當地線使用
03/13 16:48, 15F

03/13 16:49, , 16F
這樣使用的情形下 在室外變壓器因意外或無預期情況下
03/13 16:49, 16F

03/13 16:50, , 17F
零點準為可能會與大地電位(地線)產生壓差
03/13 16:50, 17F

03/13 16:51, , 18F
這時 如果把中性線當設備接地 如此一來所有設備都將會帶電
03/13 16:51, 18F

03/13 16:51, , 19F
也意味著 全部的金屬外殼的電器都可能電死人
03/13 16:51, 19F

03/13 16:52, , 20F
所以 請勿將中性線當地線使用
03/13 16:52, 20F