: 借這個標題問一下 : 小弟一看到特價排插就馬上去報了一個F9G933(九孔)回來 : 有幾個問題想請問各位大哥 : 1.上面的GROUNG的燈在打開電源以後沒有亮 是代表宿舍配線配不好? : 還是排插壞掉? 如果說是配線問題 那要如何解決呢? : 去買三轉二接頭 然後把地線綁鐵絲接地OK嗎(亂想的...) 沒亮代表接地不佳,改善接地克難方法可以找鐵窗、鐵製水管、配電盤/配線盒內盒 最安全還是請水電拉好接地線。 : 2.假設沒有接地的情況下....是不是就沒有防圖波的作用了? : 換言之 地線燈沒有量的belkin跟夜市一條100的延長線沒有差別嗎 QQ" 從EMI濾波電路來看,接地不良會影響雜訊對地旁路能力,外殼也會帶輸入電壓一半的電。 不過不會影響兩電力線(L、N)間突波/暫態電壓旁路,當發生暫態電壓仍會發揮旁路功能。 其他的EMI元件(交聯電感、Cx電容)仍會發揮雜訊隔離及排除效果。 所以整體仍較一般便宜延長線好很多。 : 3.有沒有人覺得這款排插的ON/OFF鍵作得很敏感 開ON需要大力點 : 但是關OFF卻輕輕一碰就彈回去 令人擔心 QQ" 還是我買的排插王了 = =++ 帶無熔絲斷路功能的開關為了能快速斷路,一般on時會有較大阻力,off時彈力會小很多。 這是內部彈性機構配置的關係,可以觀察其他的無熔絲斷路器(NFB),也有這樣的特性。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.131.38

02/16 02:50, , 1F
專業!!!!! 感謝!
02/16 02:50, 1F

02/16 02:54, , 2F
專業 推
02/16 02:54, 2F

02/16 03:00, , 3F
中心腿推(學0木)
02/16 03:00, 3F

02/16 03:00, , 4F
專業狼大 推
02/16 03:00, 4F

02/16 12:35, , 5F
專業狼大快推! :D
02/16 12:35, 5F
文章代碼(AID): #19c5zVBh (hardware)