[請問] 安裝冷氣的情況

看板ask作者 (這一切...)時間3周前 (2024/05/13 16:11), 3周前編輯推噓1(1016)
留言17則, 6人參與, 3周前最新討論串1/1
各位先進好,我想請問一下 一個機會下 看到了冷氣師傅安裝兩個房間分離式壁掛送風機(新機) 室內送風機拆了外箱一半時 師傅不知道是做了什麼動作 (我當下沒看到,應該是拿尖銳的東刺破了什麼) 然後就聽到一陣氣消掉的聲音,還挺長的~約十幾秒 感覺是把氣體放掉? 兩個房間都有這樣的動作 因為只是剛好在現場,也不熟就沒有打擾師傅詢問 我想請問這是做什麼樣的工序步驟,才會這樣子的情況呢? 謝謝各位~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.126.50.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1715587908.A.0DD.html

05/13 16:20, 3周前 , 1F
會不會是灌冷媒?
05/13 16:20, 1F
※ 編輯: iphon228 (59.126.50.27 臺灣), 05/13/2024 16:23:15

05/13 16:39, 3周前 , 2F
排氣抽真空?
05/13 16:39, 2F

05/13 16:43, 3周前 , 3F
室內機體的管子有蓋子塞住,管內有充氣,裝的時候拆那個小
05/13 16:43, 3F

05/13 16:43, 3周前 , 4F
銅蓋時若沒氣體跑出來聲音才有問題
05/13 16:43, 4F

05/13 16:44, 3周前 , 5F
好像都不是、這兩個動作應該是有器具輔助、壓力錶及氣瓶
05/13 16:44, 5F

05/13 16:44, 3周前 , 6F
等、而且應該會在陽台的室外機上操作。
05/13 16:44, 6F

05/13 16:46, 3周前 , 7F
謝謝B大您的回覆、不知道有沒有關鍵字能查詢呢?萬分感
05/13 16:46, 7F

05/13 16:46, 3周前 , 8F
謝!
05/13 16:46, 8F

05/13 16:51, 3周前 , 9F
那就是抽真空 如果太長可能要補冷媒
05/13 16:51, 9F

05/13 16:54, 3周前 , 10F
它說的不是抽真空啊,就只是室內機蒸發器管路充的氣放出來
05/13 16:54, 10F

05/13 16:55, 3周前 , 11F
有些冷氣安裝手冊會提到這個。 拆開那口沒聲音就是漏氣了
05/13 16:55, 11F

05/13 16:55, 3周前 , 12F
反而糟糕
05/13 16:55, 12F

05/13 16:58, 3周前 , 13F
單純開洞就是原本封起來的 打洞漏氣 準備接管 之後抽真空
05/13 16:58, 13F

05/13 17:01, 3周前 , 14F
好的、我大該瞭解了、謝謝各位熱心的回覆。
05/13 17:01, 14F

05/13 17:01, 3周前 , 15F
只是他這順序先開洞 要不然我家的是裝好才開
05/13 17:01, 15F

05/13 17:03, 3周前 , 16F
也有可能施工空間太小 不方便裝好才用的話 就先開
05/13 17:03, 16F

05/13 22:08, 3周前 , 17F
洩氮氣 如果沒洩氮氣出來 表示那台機器有問題
05/13 22:08, 17F
文章代碼(AID): #1cGSj43T (ask)