[請問] 220V的電暖器用110V插座

看板ask作者 (打開醬)時間1年前 (2022/12/20 21:32), 編輯推噓4(404)
留言8則, 5人參與, 1年前最新討論串1/1
我在淘寶買電器,店家另外送了一台電暖器 剛才打開來看電氣規格如下 220-240V /50-60HZ 功率:1段750W / 2段1250W / 3段2000W 電線上的規格 https://i.imgur.com/5I3UAoX.jpg
但是電源插頭上則是標示 10A250V~ 功率比較小的220V電器,例如電燈 使用在110V的環境下,亮度會減半 但以第二段1250W/110V=11.36A 是不是電線會因為電流太大而燒斷? 所以根本不能使用對嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.116.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1671543165.A.4F1.html

12/20 21:51, 1年前 , 1F
220的電器插110的插座就是功率降低而已
12/20 21:51, 1F

12/20 21:52, 1年前 , 2F
電流不會變大
12/20 21:52, 2F

12/20 21:56, 1年前 , 3F
P=V^2/R,理論上你插上去功率只剩1/4
12/20 21:56, 3F

12/20 22:10, 1年前 , 4F
如果真的會燒會有徵兆的,比如電線燙,像絕命終結站一樣
12/20 22:10, 4F

12/20 23:32, 1年前 , 5F
要有標示的電壓才會有標示的功率,你插上去應該不會
12/20 23:32, 5F

12/20 23:32, 1年前 , 6F
運作,或是功率很低,既然不會有正常功率,當然不可
12/20 23:32, 6F

12/20 23:32, 1年前 , 7F
低功率反而電流增加
12/20 23:32, 7F

12/21 03:06, 1年前 , 8F
淘寶電暖器不要用,直接回收,那個沒過安規隨時起火
12/21 03:06, 8F