[請問] 租屋處配電箱請益

看板ask作者時間4年前 (2021/12/02 22:24), 4年前編輯推噓5(5011)
留言16則, 7人參與, 4年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/qXEgT5R.jpg
已google了兩個禮拜一樣看不懂T^T,看google的配電箱組數都很多啊啊啊~ 請問一組無熔絲開關是一組迴路嗎? 圖中是幾組迴路?3組?還是2組?會有一個是總開關嗎? 20A是指整間屋子只能使用20A,還是一組使用20A呢? 已知有一組使用天然氣跟馬達,那我還可以使用電鍋或氣炸鍋嗎? 很擔心用電安全 先感謝大家幫忙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.6.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1638455059.A.D4D.html

12/02 22:46, 4年前 , 1F
我選擇退租(?
12/02 22:46, 1F
租後才發現,唉 ※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 22:49:33

12/02 22:48, 4年前 , 2F
一組開關是什麼意思 他不是一個一個的嗎?
12/02 22:48, 2F
抱歉,我不太了解,以為放一起是兩個一組

12/02 22:48, 4年前 , 3F
20A是開關的限制
12/02 22:48, 3F
那就是……3個嗎?總共20A可以使用還是 3個各20A可使用 ※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 22:54:05

12/02 22:50, 4年前 , 4F
看你的圖 是單純分三個迴路
12/02 22:50, 4F
好的,謝謝您 ※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 22:55:56

12/02 22:59, 4年前 , 5F
真的哭,謝謝您我了解了 ※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/02/2021 23:06:00

12/03 07:30, 4年前 , 6F
上面並聯的線看起來像1.6mm NFB應該選15A才對
12/03 07:30, 6F
我不懂@@

12/03 08:10, 4年前 , 7F
20A不就是普通家用電嘛 如果沒跟別戶分享
12/03 08:10, 7F

12/03 08:10, 4年前 , 8F
我家20A 氣炸鍋+微波爐+小電鍋可以同時使用
12/03 08:10, 8F

12/03 08:11, 4年前 , 9F
有疑慮叫台電的來現場測 他們應該能精確算出哪些能用
12/03 08:11, 9F
好,我再問台電看看

12/03 11:27, 4年前 , 10F
左上紅線是進來的線,再分三路,但不知道源頭是多大,所
12/03 11:27, 10F

12/03 11:27, 4年前 , 11F
以無法判斷可以用多少電,先插上去用用看,跳了再說
12/03 11:27, 11F
希望線路能讓我試試看

12/03 11:48, 4年前 , 12F
別亂搞,到時候沒跳,反而燒起來...
12/03 11:48, 12F
真的怕自己忘記燒起來 ※ 編輯: minidabear (49.217.6.243 臺灣), 12/03/2021 17:27:13

12/05 02:16, 4年前 , 13F
20A 用1.6mm有點危險
12/05 02:16, 13F

12/05 02:19, 4年前 , 14F
小弟對於不壓端子就接上NFB的作工很不能接受,壓個端子也才
12/05 02:19, 14F

12/05 02:20, 4年前 , 15F
花個十秒左右,這個盤全部都壓端子也不到幾分鍾,安全度提
12/05 02:20, 15F

12/05 02:22, 4年前 , 16F
升很多,不過這個盤的接線都很隨便就是了
12/05 02:22, 16F
文章代碼(AID): #1XgDSJrD (ask)