[請問] 三相電降壓後接地電壓很奇怪

看板ask作者 (=_=)時間4年前 (2021/07/24 03:55), 編輯推噓4(407)
留言11則, 6人參與, 4年前最新討論串1/1
想請問,目前有一個三相四線380/220的電力供應,經過變壓器後降壓成三相四線190/110的 電。220/110的RST對N的電壓都沒有問題,220的RST對接地電壓測量也都為220,但是110的R ST對接地電壓卻只有30-50之間,想請問這是出了什麼問題?(都是同一個接地盤)謝謝大 家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.36.94 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1627070137.A.ED9.html

07/24 07:58, 4年前 , 1F
沒有共同接地
07/24 07:58, 1F

07/24 08:19, 4年前 , 2F
不是很懂樓上的意思,220跟110在量的時候是接到同一個接
07/24 08:19, 2F

07/24 08:19, 4年前 , 3F
地盤
07/24 08:19, 3F

07/24 12:52, 4年前 , 4F
如果結線沒問題 可以往接電線是否確實接地下去查
07/24 12:52, 4F

07/24 14:21, 4年前 , 5F
覺得比較奇怪的是,為什麼220對接地量出來沒問題,降壓
07/24 14:21, 5F

07/24 14:21, 4年前 , 6F
成110後就有問題,如果接地是做假的,不是應該量出來都
07/24 14:21, 6F

07/24 14:21, 4年前 , 7F
不對嗎?
07/24 14:21, 7F

07/24 18:14, 4年前 , 8F
我菜比八 三相有110的哦?
07/24 18:14, 8F

07/24 19:01, 4年前 , 9F
可以google「交流三相」
07/24 19:01, 9F

07/25 10:26, 4年前 , 10F
對N正常嗎 那N跟G的電壓差呢
07/25 10:26, 10F

07/25 15:59, 4年前 , 11F
N對G在0-2之間
07/25 15:59, 11F