[請問] modbus tcp抓資料疑問
乳題
有台設備要抓的值是在302020
但我的設備去抓時會是在302024這格出現
且所有的資料格都有這樣的問題
而io點004010會在004011出現
同樣io點也是會有往後推的情況
這樣是有什麼設定要改嗎?
我是用hmi的tcp功能去抓的
-----
Sent from JPTT on my Xiaomi MI MAX 3.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.197.204
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1545457673.A.978.html