[請問] 220V插座-冷氣再加個燈

看板ask作者 (小Lanus)時間9年前 (2016/07/13 19:37), 編輯推噓5(507)
留言12則, 7人參與, 最新討論串1/1
大家好 想請問一下,剛好房間要幫忙輸出一個250W的燈給廣告 窗口有一個220V的插座,已經插了一台2.2kw的新冷氣 這個220v的保險絲是無熔絲20A 打算再裝一接二的220V插座 我的算法是這樣 250w/220=1.14A 2200w/220=10A 10A+1.14=11.14A < 20A 所以是可行的? 算法有錯嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.148.100 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1468409859.A.F26.html

07/13 19:44, , 1F
的確差不多 250W應該是LDE的帆布看板那類的?
07/13 19:44, 1F

07/13 19:44, , 2F
LED
07/13 19:44, 2F

07/13 19:44, , 3F
走線撐得住比較重要
07/13 19:44, 3F

07/13 19:44, , 4F
其他有些那種大型的電子看板 投射燈等等也都要1~2K 注意
07/13 19:44, 4F

07/13 20:10, , 5F
線別用太細的
07/13 20:10, 5F

07/13 21:19, , 6F
猜會有一個現象..就是壓縮機啟動.你燈會閃一下.
07/13 21:19, 6F

07/13 22:05, , 7F
廣告版的安定器死很快這樣
07/13 22:05, 7F

07/14 00:43, , 8F
要考量啟動電流就是了~會比較大~不過我想應該OK吧~
07/14 00:43, 8F

07/14 01:10, , 9F
感謝各位回答,2200w的冷氣,我也只開29度-風量小,這樣算
07/14 01:10, 9F

07/14 01:11, , 10F
進去,就更加沒問題
07/14 01:11, 10F

07/14 03:07, , 11F
除非是變頻冷氣,不然啟動電流跟設定溫度高低無關
07/14 03:07, 11F

07/14 21:15, , 12F
是變頻沒錯
07/14 21:15, 12F
文章代碼(AID): #1NXYW3yc (ask)