[請問] 戶外冷氣壓縮機漏電

看板ask作者 (Kensi)時間8年前 (2016/07/08 21:22), 編輯推噓1(1013)
留言14則, 5人參與, 最新討論串1/1
昨天颱風天去露台關窗戶 手碰到冷氣壓縮機的外殼瞬間疼痛彈開 應該是壓縮機漏電了 以前沒甚麼事不知怎麼突然這樣?! 上網查了下好像要接地可以避免電到 但我爸說台灣的冷氣機都是用兩孔沒有接地?? 請問這種狀況要如何解決?找水電行? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.87.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1467984134.A.E2A.html

07/08 22:06, , 1F
台灣冷氣機怎麼會只用兩孔...
07/08 22:06, 1F

07/08 22:07, , 2F
插頭有接地也不一定真的會接地 要看當初蓋房子時有沒
07/08 22:07, 2F

07/08 22:08, , 3F
有拉地線,被偷工減料的話就要請水電拉一條去水管了
07/08 22:08, 3F

07/08 22:09, , 4F
室外機只要兩條火線就能運轉了,不用地線
07/08 22:09, 4F

07/08 22:10, , 5F
通常分離式沒有插座,是直接2C線接到開關箱
07/08 22:10, 5F

07/09 00:16, , 6F
所以我是直接找水電來看?拉線會很麻煩?我也不是很了解
07/09 00:16, 6F

07/09 00:16, , 7F
這些...
07/09 00:16, 7F

07/09 01:35, , 8F
如果如上面推文所說,壓縮機只有兩條線進室內的話
07/09 01:35, 8F

07/09 01:36, , 9F
那就從機殼上找地方鎖條線,連去附近的金屬水管
07/09 01:36, 9F

07/09 01:38, , 10F
不過會漏電也不是正常現象,找找師傅檢查下冷氣比較好
07/09 01:38, 10F

07/09 02:52, , 11F
會不會有碰到水.不然關機接一條連到大地看看再開機.再量
07/09 02:52, 11F

07/09 02:58, , 12F
怪~如果有接地線又有漏電~人ok~但不是少了警示?這樣一直漏
07/09 02:58, 12F

07/09 02:58, , 13F
不會怪怪的嗎?
07/09 02:58, 13F

07/09 10:40, , 14F
對 在戶外有碰到雨水 今早雨停了後去摸已經沒事
07/09 10:40, 14F