[請問] 請問地板荷重

看板ask作者 (pttnewborn)時間10年前 (2016/03/09 01:23), 10年前編輯推噓2(2014)
留言16則, 4人參與, 最新討論串1/1
大家好: 因為工廠會入一個機台重5800kg,1680(W)X2150(D), 若地板荷重1.5公噸/平方米 機台有四個腳,5800=1450kg,另外我要求四個腳下放分壓板(300x300x6mm) 避免重量集中 請問這樣是否足夠?(感覺剛好過)或是有其他更好方式嗎 thx -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.52.186 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1457457833.A.CB9.html ※ 編輯: pttnewborn (218.161.52.186), 03/09/2016 01:26:05

03/09 01:29, , 1F
0.3公尺x0.3公尺=0.09平方公尺,你是不是算錯了什麼地方
03/09 01:29, 1F

03/09 01:36, , 2F
我的想法是一平方米可以擺1.5公噸物品原先應以符合
03/09 01:36, 2F

03/09 01:36, , 3F
推樓上,你每片板子要有1平方米才行
03/09 01:36, 3F

03/09 01:37, , 4F
但機台四個腳和地面接觸面積小,所以加四個6mm厚SUS板
03/09 01:37, 4F

03/09 01:38, , 5F
所以我誤解荷重?不過我沒看過有用1平方米的SUS板
03/09 01:38, 5F

03/09 01:39, , 6F
1.5噸/平方米表示這1.5噸重量是平均分布在1平方米
03/09 01:39, 6F

03/09 01:40, , 7F
你的計算式是1.45噸分布在0.09平方米的面積上
03/09 01:40, 7F

03/09 01:43, , 8F
樓上說的有理,不過我還真沒看過分壓板一平方米
03/09 01:43, 8F

03/09 01:44, , 9F
嗯,不過我覺得這個問題應該是樓板表面硬度
03/09 01:44, 9F

03/09 01:45, , 10F
如果表面不會被壓壞(像你原本想四個腳會出現的問題)
03/09 01:45, 10F

03/09 01:46, , 11F
那樓板應該可以把重量平均分散出去,就沒問題
03/09 01:46, 11F

03/09 01:47, , 12F
因為地板有鋪環氧樹脂,聽說只允許1.5公噸/平方米
03/09 01:47, 12F

03/09 01:49, , 13F
對地板荷重沒研究,不過我曾看過一米八*一米四整片的板子,
03/09 01:49, 13F

03/09 01:50, , 14F
是特別訂製給該台設備用的(鋪在整台設備下方),但地板是
03/09 01:50, 14F

03/09 01:51, , 15F
高架地板就是。
03/09 01:51, 15F

03/09 01:52, , 16F
我的是RC
03/09 01:52, 16F
文章代碼(AID): #1Mtmgfov (ask)