[請問] 分租套房110v插座可負載最大功率?

看板ask作者 ( )時間10年前 (2015/05/17 11:28), 編輯推噓5(506)
留言11則, 8人參與, 最新討論串1/1
我住的分租套房月租14000, 不是所謂頂樓加蓋, 房東自己也沒有做頂樓加蓋, 而且她是個辣媽, 看起來不像貪小便宜的人 我曾經問她, 我房間插座可負載的最大電流是多少? 她說她不太清楚(完全是個傻大姐) 所以我們假設該房間的配電, 電氣材料, 還有插座都沒有偷工減料的情況下, 請問一般居家或分租套房的牆壁110v插座, 最大電流供應是多少? 謝謝 PS: 其實我主要是為了插高功率(1800W)的強力吹風機 為了在家做造型吹整 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.33.10 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1431833329.A.E59.html

05/17 11:32, , 1F
插頭上會寫
05/17 11:32, 1F

05/17 11:37, , 2F
一般插座大概15A
05/17 11:37, 2F

05/17 11:38, , 3F
有些比較舊的房子一條線也15A而已 搞不好打開就跳電了
05/17 11:38, 3F

05/17 11:39, , 4F
通常是15a
05/17 11:39, 4F

05/17 11:41, , 5F
1800瓦應該一般插座都很拚吧
05/17 11:41, 5F

05/17 11:48, , 6F
你可以量量電線的MM~可對應安培數~不過~我說1800W的吹風機
05/17 11:48, 6F

05/17 11:49, , 7F
這也太...
05/17 11:49, 7F

05/17 11:50, , 8F
我的意思是...也太職業了...
05/17 11:50, 8F

05/17 12:13, , 9F
沒記錯,一般插座應該是1650w吧
05/17 12:13, 9F

05/17 13:18, , 10F
打開電箱看,如果分路都是20AT就應該沒問題
05/17 13:18, 10F

05/17 16:06, , 11F
1800w / 110v = 16.多A 應該一開就會跳電了吧
05/17 16:06, 11F
文章代碼(AID): #1LM0hnvP (ask)