[請問] 380轉110變壓器

看板ask作者 (高進)時間9年前 (2015/04/19 09:35), 編輯推噓3(307)
留言10則, 3人參與, 最新討論串1/1
三相三線380V要轉110V是只能先轉成220再接變壓器轉110嗎? http://imgur.com/2WAfwtO
http://imgur.com/65Jaluw
這工廠裏頭的,想改電壓,輸出要三相220V,單相220V跟110V 但是聽到大部分答案都是類似的 有辦法做380 to 220跟380 to 110這種情況嗎? 還是我這樣子的觀念有錯誤? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.234.203 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1429407329.A.607.html

04/19 11:22, , 1F
你要三相220V又要單相220/110V,當然要有兩種變壓器啊
04/19 11:22, 1F

04/19 11:25, , 2F
如果你沒有非要單相220/110V,應該是可以用
04/19 11:25, 2F

04/19 11:26, , 3F
3Φ380/220/110V雙比式的變壓器,不過一般是建議分開
04/19 11:26, 3F

04/19 11:28, , 4F
分散風險,要單相220V的電就從3相220V拉
04/19 11:28, 4F

04/19 11:29, , 5F
若要分開就是要就像你說的,一只3相380/220V
04/19 11:29, 5F

04/19 11:29, , 6F
一只單相380/220-110V
04/19 11:29, 6F

04/19 21:27, , 7F
怎麼不申請三相四線? 這樣子三相380/220 跟單相220都有
04/19 21:27, 7F

04/19 21:28, , 8F
而且變壓器的成本、變壓損耗是由台電負擔
04/19 21:28, 8F

04/19 21:50, , 9F
再看一下你的照片,好像有N相?用電表量量看是不是220V
04/19 21:50, 9F

04/30 17:17, , 10F
我去過梨子, 還可以
04/30 17:17, 10F