[請問]一個電壓量測的問題

看板ask作者 (sweetjane)時間10年前 (2015/04/13 15:42), 編輯推噓1(104)
留言5則, 4人參與, 最新討論串1/1
請問如圖檔的插座有DC 24V與12V兩個位置 一般正常是直接電錶接+24V與0V得到24V 接12V與0V得到12V 如果我用電錶跨接24V與12V 請問讀值會是? http://ppt.cc/wtz1 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.62.234 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1428910978.A.4F3.html

04/13 15:43, , 1F
看 +12V 和 +24V 是共地還是隔離而定
04/13 15:43, 1F

04/13 15:50, , 2F
如果是共地,那量起來應該是 12V
04/13 15:50, 2F

04/13 16:20, , 3F
如果是隔離的話使用電表會有讀值嗎
04/13 16:20, 3F

04/13 16:50, , 4F
隔離開來 不會有讀值,可是這種同一接頭出來的 九成共地
04/13 16:50, 4F

04/13 16:58, , 5F
如果你圖中所謂的0是相通的或是共地才能算
04/13 16:58, 5F