[請問] 機械式與電子式繼電器的比較

看板ask作者 (等待)時間11年前 (2015/03/21 19:57), 編輯推噓0(0012)
留言12則, 3人參與, 最新討論串1/1
如題 最近需要了解一些繼電器的應用 目前已大概知道電子式繼電器即SSR 可是關於機械式的資訊好像不多 一直還是沒有很瞭接之間的差異 請板上的大大們幫忙解答了... 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.50.168 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1426939050.A.C63.html

03/21 20:09, , 1F
您是不是要查: 磁簧繼電器 Reed Relay
03/21 20:09, 1F

03/21 21:02, , 2F
請問"機械式"是總稱嗎? 維基裡的資訊似乎沒有這個分類
03/21 21:02, 2F

03/21 21:03, , 3F
感謝S大的資訊 我再多找找看來比對
03/21 21:03, 3F

03/21 21:05, , 4F
我也沒聽過機械式繼電器,一般都講磁簧式吧
03/21 21:05, 4F

03/21 21:06, , 5F
不過有會動的機械組件的繼電器也不多,最常見就磁簧式
03/21 21:06, 5F

03/21 22:30, , 6F
嗯嗯 感謝您的回答~!
03/21 22:30, 6F

03/22 02:03, , 7F
reed 造價便宜, 能承受的電流值較高, 但缺點是常因接點閉合
03/22 02:03, 7F

03/22 02:03, , 8F
所引起的火花造成積碳, 久了可能會使接點熔毀, 但通常用上
03/22 02:03, 8F

03/22 02:06, , 9F
一萬次也夠本了, 以 omron my 這種小型的, 一顆也不用一百
03/22 02:06, 9F

03/22 02:08, , 10F
元啊; ssr 的優點是動作速度快, 耗能低, 常搭配小訊號電流
03/22 02:08, 10F

03/22 02:11, , 11F
使用, 可以用比較久, 但不表示不會壞, 缺點就貴了些.
03/22 02:11, 11F

03/22 04:01, , 12F
謝謝N大,你的推文很有幫助!!
03/22 04:01, 12F
文章代碼(AID): #1L3LognZ (ask)