想請教各位版友漏電的測量方式。 今天內部進行環境安全檢查,負責檢查的人拿著Fluke驗電筆到處戳(可參考下列網址: http://goo.gl/tpk4k6 ) ,一下子戳電腦鍵盤,一下子又戳電腦螢幕,一下子又戳桌上 儀器(而這些儀器當時都是在Run的狀態),想當然耳驗電筆的前端就狂冒紅光,然後檢查 人員就很開心(?)的說:"哎呀你們實驗室到處都漏電,可能需要整間進行接地工程喔" 而且在接地工程未完成前實驗室要暫時停止使用(?!)。 我就很納悶雖然我本身不是電子背景,但是環安人員走了之後我就去查了驗電筆的 工作原理,引述網站上"透過絕緣外皮(不必接觸到裸露的導線)感測由交流電壓產生的靜態靜電場。 當探棒發 出紅光且檢測儀發出嗶聲(如果未關閉)時,即表示存在電壓。" 我的問題是機器有在運作本來就會產生感應電流阿,你會測到本來就理所當然, 再者我最不能接受的是,明明螢幕外框或是鍵盤都是絕緣體(塑膠),這樣測漏電是不是哪 邊怪怪的,畢竟沒有導體怎樣個漏電法? 請各位有相關經驗的人給我個建議吧,目前正和主管商討要如何答辯。 BTW,那個環安人員是公衛背景.....還不是專業電工 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.44.217 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1415117219.A.0AD.html

11/05 00:13, , 1F
叫他去吃屎.那樣根本不是測漏電流...
11/05 00:13, 1F

11/05 00:19, , 2F
所以請問我的說法正確嗎?
11/05 00:19, 2F

11/05 00:19, , 3F
機器在運作本來就會產生感應電流,他的測試方法錯誤
11/05 00:19, 3F

11/05 00:27, , 4F
你說的沒錯啊.那東西只是測量有無存在電流流過.不是測漏電
11/05 00:27, 4F

11/05 00:28, , 5F
最兩光的至少也要拿個三用電錶來量測
11/05 00:28, 5F

11/05 00:29, , 6F
感謝O大,我可以先回報了...目前實驗室凍結1禮拜= =
11/05 00:29, 6F

11/05 00:29, , 7F
真的會被害死...
11/05 00:29, 7F

11/05 04:09, , 8F
照理來說他們測都是上面教的SOP吧
11/05 04:09, 8F

11/05 06:12, , 9F
這是拿來測線路有沒有壞掉, 有沒有正常通電的檢測儀器
11/05 06:12, 9F

11/05 06:16, , 10F
測電線, 插槽或是總電源開關有沒有通電蠻好用的
11/05 06:16, 10F

11/05 06:17, , 11F
大概是前輩教晚輩, 代代傳承的蠢知識吧. 還蠻常見的其實
11/05 06:17, 11F

11/05 09:04, , 12F
他是腦殘還是國中沒畢業...= =
11/05 09:04, 12F

11/05 09:04, , 13F
應該叫他戳腦袋看看有沒有漏電
11/05 09:04, 13F

11/05 14:16, , 14F
驗靜電的!
11/05 14:16, 14F

11/05 16:42, , 15F
其實他只是來找碴讓你們實驗室關閉的
11/05 16:42, 15F

11/05 16:43, , 16F
你們應該要去找上面是否有奇怪的壓力施壓
11/05 16:43, 16F

11/05 19:10, , 17F
看是什麼等級的實驗室..電波天線實驗室 是要整間包銅的
11/05 19:10, 17F

11/05 19:11, , 18F
逸散電磁波 請使用高斯計 (有分頻率)..
11/05 19:11, 18F

11/05 19:20, , 19F
應該是要做防靜電工程.(請參考半導體廠房 靜電地板.等)
11/05 19:20, 19F