如果一台機器,使用電源監測器測出其耗電是2000VA,1200W,功率因數0.6
那麼可以使用上面標示最大負載1650W的延長線來延長嗎?
請問是看 VA 還是 W ? 可以用這條延長線來延長嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.84.246.3
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1405415804.A.895.html
推
07/15 17:37, , 1F
07/15 17:37, 1F
→
07/15 17:37, , 2F
07/15 17:37, 2F
→
07/15 17:39, , 3F
07/15 17:39, 3F
→
07/15 17:39, , 4F
07/15 17:39, 4F
→
07/15 17:41, , 5F
07/15 17:41, 5F
→
07/15 17:42, , 6F
07/15 17:42, 6F
→
07/15 17:44, , 7F
07/15 17:44, 7F
不好意思,因為不是本科系,上面有點看不懂
我是使用類似變電家那種測量電器耗電量的儀器測的
jeff大說最高負載看總功率並說看"W",但wxtab大又說2000VA是總功率,
到底總功率是1200w還是2000va?
虛功率不會用到,所以可以不用管2000va,只要看1200w<1650w
就可以用這條延長線了是嗎?
另外最後一句"如果只給平均功率的輸入 有可能沒辦法達到效果"
是什麼意思?不懂,是說這條標示max 1650W的延長線不能用的意思嗎?還是...?
→
07/15 18:52, , 8F
07/15 18:52, 8F
它標示110V 15A / 1650W
如果虛功率不會用到,是不是電器只要實際功率<1650w就可以使用?
→
07/15 19:14, , 9F
07/15 19:14, 9F
這樣我了解了,所以就是要看安培(也可以說是看VA)而不是看實際功率W
謝謝
→
07/15 19:44, , 10F
07/15 19:44, 10F
→
07/15 19:45, , 11F
07/15 19:45, 11F
→
07/15 23:14, , 12F
07/15 23:14, 12F
→
07/15 23:15, , 13F
07/15 23:15, 13F
→
07/15 23:16, , 14F
07/15 23:16, 14F
可能小弟沒寫清楚 造成wxtab大的誤解 2000va 1200w是測的,
而110v 15a/1650w 是延長線的規格
只是想問2000va 1200w的機器,可否使用在上面這條規格的延長線
從以上大大的回應巳知是看安培來決定有無超過延長線的負載
也感謝wxtab大的回應