[問題] 租屋處配電箱 (急! 在線等)

看板WomenTalk作者 (夢)時間4年前 (2020/06/12 21:57), 4年前編輯推噓25(26170)
留言97則, 25人參與, 4年前最新討論串1/1
(急! 現在師傅在外面抽煙, 所以想趁師傅還在時, 提出問題請他修改) https://i.imgur.com/0uZ8z7f.jpg
大家好, 不好意思想請問專業人士這樣的配電是安全的嗎? 因為有自己請水電師傅來看過說這樣其實有危險性, 但今天房東請的水電師傅來看卻說還好, 我不確定是不是房東給的錢都固定, 所以師傅想 省工 所以想請問一下覺得有問題的地方在哪, 我可以如何指明出來請他改善? ps 上次自己請的水電師傅有解釋, 但那時用腦袋記得已經忘了Orz ps2 如果有人覺得我這樣算免錢發問的話我也感到抱歉, 我知道沒有付錢給回答的人是 我賺到, 但還是謝謝回答的人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.80.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1591970253.A.283.html ※ 編輯: LittleIe (123.192.80.79 臺灣), 06/12/2020 21:58:11

06/12 21:59, 4年前 , 1F
查一下斷路器"框架電流"(AF),上半部乘載電流不是無限的
06/12 21:59, 1F
好 我再google

06/12 21:59, 4年前 , 2F
不是沒通過斷路器就沒關係,也是要列入考量
06/12 21:59, 2F

06/12 22:00, 4年前 , 3F
還有,線拉的很醜,電線也沒鎖好,最好要用壓著端子
06/12 22:00, 3F
"壓著端子"? ※ 編輯: LittleIe (123.192.80.79 臺灣), 06/12/2020 22:03:14

06/12 22:06, 4年前 , 4F
壓接端子
06/12 22:06, 4F

06/12 22:07, 4年前 , 5F
基本要求就是斷路器規格要搭配電線規格安裝,例如電線耐
06/12 22:07, 5F

06/12 22:07, 4年前 , 6F
20A,你斷路器就只能裝20A的不能裝更大規格的否則有危險
06/12 22:07, 6F
看起來斷路器電流負荷量 > 電線的嗎!?

06/12 22:08, 4年前 , 7F
還有電線要鎖緊鎖好,才不會異常發熱
06/12 22:08, 7F
這樣看起來是沒鎖好的嗎? 應該要用壓著端子接外漏的線才對的意思? 不應該用螺絲鎖緊這樣?

06/12 22:08, 4年前 , 8F
去把師傅的菸打掉 說「抽菸,Bad!」
06/12 22:08, 8F
不敢, 生命安全在師傅手裡.. ※ 編輯: LittleIe (123.192.80.79 臺灣), 06/12/2020 22:15:04 ※ 編輯: LittleIe (123.192.80.79 臺灣), 06/12/2020 22:18:32

06/12 22:18, 4年前 , 9F
不知道,要看電線上的規格,然後去查"導線安全電流表"
06/12 22:18, 9F

06/12 22:19, 4年前 , 10F
但老實跟你說現在水電很缺,你太囉嗦人家乾脆就不做了
06/12 22:19, 10F
剛剛稍微多問一點感覺師傅就不太想回答, 噓我叫我安靜

06/12 22:20, 4年前 , 11F
付錢給james請他幫你處理到好
06/12 22:20, 11F

06/12 22:20, 4年前 , 12F
james開個價八
06/12 22:20, 12F

06/12 22:21, 4年前 , 13F
我不是做這個的,抱歉
06/12 22:21, 13F
QQ

06/12 22:22, 4年前 , 14F
錢不夠,水電不會想賺
06/12 22:22, 14F

06/12 22:27, 4年前 , 15F
只用螺絲鎖是允許的,但要確實鎖好;照片上看起來鎖的
06/12 22:27, 15F

06/12 22:28, 4年前 , 16F
很隨便..但你也別自己鎖,上半部來源側是帶電的!
06/12 22:28, 16F

06/12 22:31, 4年前 , 17F
06/12 22:31, 17F
謝謝

06/12 22:32, 4年前 , 18F

06/12 22:35, 4年前 , 19F
是斷路器要小於電線,斷路器目的是保護電線不要超載熔毀
06/12 22:35, 19F

06/12 22:37, 4年前 , 20F
你拍的無法判斷全貌,如有疑慮還是另外找合格技師來看
06/12 22:37, 20F

06/12 22:39, 4年前 , 21F
就去問上一個水電師傅問題在哪,看有沒有必要處理
06/12 22:39, 21F

06/12 22:52, 4年前 , 22F
來源兩條火線 一條接地線 中性線在哪? 來源火線幾
06/12 22:52, 22F

06/12 22:52, 4年前 , 23F
平方 搭配又右1總開關 配線又當分路開關接法?40A
06/12 22:52, 23F

06/12 22:52, 4年前 , 24F
要充初號機打使徒嗎?
06/12 22:52, 24F

06/12 22:54, 4年前 , 25F
我很想幫你,但....
06/12 22:54, 25F
??

06/12 23:05, 4年前 , 26F
腦公不准我這麼晚出門Q_Q
06/12 23:05, 26F

06/12 23:06, 4年前 , 27F

06/12 23:06, 4年前 , 28F
快看一下最後面師傅有說螺絲怎麼鎖才安全
06/12 23:06, 28F

06/12 23:11, 4年前 , 29F

06/12 23:11, 4年前 , 30F
電線頭插進壓接端子再鎖上斷路器,不用也是可以要鎖緊
06/12 23:11, 30F
還有 32 則推文
還有 5 段內文
06/13 00:48, 4年前 , 63F
以後在外租屋 在簽約前 記得帶水電去巡一次配電 不然
06/13 00:48, 63F

06/13 00:48, 4年前 , 64F
就跟這個一樣
06/13 00:48, 64F

06/13 00:49, 4年前 , 65F
5.5平方是25A,8平方33A,華新麗華電線算A貨 但也不建議
06/13 00:49, 65F

06/13 00:49, 4年前 , 66F
超過這麼多使用..
06/13 00:49, 66F

06/13 00:50, 4年前 , 67F
7股絞線或是花線要用壓接端子單芯線才不用,其中一顆
06/13 00:50, 67F

06/13 00:50, 4年前 , 68F
nfb有一股線跑出來了而且好像所到線皮了
06/13 00:50, 68F

06/13 00:51, 4年前 , 69F
規定是規定,但實務上還是很多師傅絞線直接鎖上去的
06/13 00:51, 69F

06/13 01:01, 4年前 , 70F
關鍵字:匯流排配電箱
06/13 01:01, 70F

06/13 01:01, 4年前 , 71F
這個整個改到符合規定沒問題 要3-5千吧?
06/13 01:01, 71F

06/13 01:08, 4年前 , 72F
端子
06/13 01:08, 72F

06/13 01:44, 4年前 , 73F
近期看到最正常的文章
06/13 01:44, 73F
附上最後改好的圖 http://i.imgur.com/tbWKsUc.jpg
※ 編輯: LittleIe (123.192.80.79 臺灣), 06/13/2020 01:58:48 ※ 編輯: LittleIe (123.192.81.210 臺灣), 06/13/2020 02:04:10 ※ 編輯: LittleIe (123.192.81.210 臺灣), 06/13/2020 02:13:23

06/13 02:14, 4年前 , 74F
這樣好多了。正常中性線(白線)應該個別分開接在端子台上
06/13 02:14, 74F
呼~ ※ 編輯: LittleIe (123.192.81.210 臺灣), 06/13/2020 02:15:55

06/13 02:15, 4年前 , 75F
但看起來是沒地方了所以就全部接在一起
06/13 02:15, 75F
所以應該是還好!? ※ 編輯: LittleIe (123.192.81.210 臺灣), 06/13/2020 02:17:22

06/13 02:18, 4年前 , 76F
像中間下面那個銅色的 https://i.imgur.com/CqWNCXB.jpg
06/13 02:18, 76F

06/13 02:19, 4年前 , 77F
晚安~~~
06/13 02:19, 77F

06/13 02:19, 4年前 , 78F
嗯,如果電線(因為看不到規格)有配合斷路器就無安全顧慮
06/13 02:19, 78F

06/13 02:21, 4年前 , 79F
圖中有黃色方格是多了漏電偵測的斷路器測試按鈕,如果
06/13 02:21, 79F

06/13 02:21, 4年前 , 80F
想進一步提升安全性(例如有接到潮濕處、浴室、室外),
06/13 02:21, 80F

06/13 02:22, 4年前 , 81F
為什麼樓上這麼懂啊
06/13 02:22, 81F

06/13 02:22, 4年前 , 82F
可改用這種含漏電跳脫的斷路器,可直接替換升級
06/13 02:22, 82F
了解, 謝謝!

06/13 02:22, 4年前 , 83F
厲害
06/13 02:22, 83F
True! ※ 編輯: LittleIe (123.192.81.210 臺灣), 06/13/2020 02:25:01

06/13 02:25, 4年前 , 84F
圖片上安裝的是NVB-50L,如有興趣可自行搜尋相關資訊
06/13 02:25, 84F

06/13 02:27, 4年前 , 85F
對一般民眾而言,只要記得"斷路器是保護電線用的,絕對
06/13 02:27, 85F

06/13 02:27, 4年前 , 86F
可見本來配線問題一堆
06/13 02:27, 86F

06/13 02:27, 4年前 , 87F
不可把斷路器規格加大超過電線規格",其他交給專業人士
06/13 02:27, 87F

06/13 05:32, 4年前 , 88F
改成匯流排,才是真正的安全。
06/13 05:32, 88F

06/13 09:00, 4年前 , 89F

06/13 09:02, 4年前 , 90F
買一本當睡前讀物,包你身家安全
06/13 09:02, 90F

06/13 09:24, 4年前 , 91F
安全? 落後的台灣法規
06/13 09:24, 91F

06/13 09:24, 4年前 , 92F
外國早在使用AFCI breaker科科
06/13 09:24, 92F

06/13 09:27, 4年前 , 93F
可以加裝漏電斷路器
06/13 09:27, 93F

06/13 11:48, 4年前 , 94F
AFCI breaker台灣尚未引進使用,誤動作率高,目前仍建議
06/13 11:48, 94F

06/13 11:49, 4年前 , 95F
使用漏電斷路器(ELCB)即可
06/13 11:49, 95F

06/13 12:30, 4年前 , 96F
笑死 做的比學徒爛
06/13 12:30, 96F

06/13 19:43, 4年前 , 97F
完全看不懂但覺得高深莫名
06/13 19:43, 97F
文章代碼(AID): #1UuudDA3 (WomenTalk)