[VBA ] RS-232特殊位元率通訊問題

看板Visual_Basic作者 (火暴 火乍)時間14年前 (2010/04/02 18:48), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 最新討論串1/1
請問 MSComm 元件是不是只能用在標準位元率的設備呢? 因為今天有一個設備是使用 10416bps,我也無法改它的硬體 是否有別的方法可以讓我用 RS-232 連結這台設備呢? 最好是 VBA 可以用的,因為設備需要丟資料進 Excel 作分析 先謝謝了! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.161.67.72

04/03 02:43, , 1F
如果沒法用軟體設定 建議外加mcu來轉換 發個案吧
04/03 02:43, 1F
文章代碼(AID): #1BjSjoG6 (Visual_Basic)