此篇文章沒有任何商業合作 只從興趣角度出發,敬請放心 這次來聊聊「接地」 https://i.imgur.com/uxcMiQr.jpeg
但這題範圍之大... 並不小於之前聊過的墊材篇 避免單篇過於龐大 想想還是拆兩篇好了 >>> 上篇 - 淺談接地 >>> 下篇 - 聊聊近期用過的一些地盒 其它的 後續有想到再補充 ----------------------------------------- 寫在前面 1. 接地這題已經討論 N 年了,並不是什麼新奇新知 此篇充其量只是拾人牙慧 單純希望 多少提供些參考、或帶動更多討論~ 2. 這邊與大家視角相同、都是一邊摸索一邊嘗試驗證的...折騰過程 3. 此篇「不是」學術論文,會儘可能用淺顯易懂方式說明 4. 每個人認知不同,如有些內容對你來說太基礎簡單、也可跳著看OK 5. 難免有不周全或錯誤之處,請多多包涵、也歡迎大家補充修正~ ----------------------------------------- ------> 淺談接地 這次換個方式 以不少人熟知的廠商 Kojo 所提供的兩份公開文件為主: 仮想アースについて 關於虛擬接地 http://kojo-seiko.co.jp/img/news/240104.pdf https://i.imgur.com/c5OvRwd.jpeg
アースループの回避!! 地迴路的迴避方案 http://kojo-seiko.co.jp/pdf/240124.pdf https://i.imgur.com/yjlGrwM.jpeg
只挑選部分內容 搭配我自己消化後的說明方式 做個簡要導讀 順便補充一些延伸說明 也歡迎大家一起來討論 上面有提供連結 有興趣版友可自行參閱完整版 ----------------------------------------- (此篇圖多注意) 第一份文件 仮想アースについて 關於虛擬接地 前面提到接地主要目的: -> 安全接地 採用安全接地,防止漏電、觸電 -> 電氣接地 提供固定的零電位,以免電位飄移不定發生危險 然後提到 音響設備(オーディオ装置)的接地 https://i.imgur.com/lklwIrS.jpeg
如大家所熟知 電路電流迴路是從「正極」流出 經由某些電路元件運作之後、再流回「負極」 而這個回流電流 也就是 圖中所提到的「リターン電流」(Return電流) 它的參考點就稱之為「迴路GND」 這個「迴路GND」 不僅用來導流回流電流,同時也可當作是電路電位的基準點。 基於歐姆定律 V = IR 電壓=電阻袡q流 可得知 如果這個「迴路GND」很小,就會有較大的電阻產生 當大量回流電流流動時就會產生電壓 換言之 如果這個電位基準點不穩定的話 就會影響到電路運作的穩定性 因此通常 我們會希望這個「電位基準點」是穩定的 ------------------------- 基於上述原因 一般來說產品設計時 通常會使用器材內部的某個金屬部件 (例如將機內地線,鎖在器材的機殼) 來當作是一個穩定的「電位基準點」 也就是 如下圖提到的「FGND(Floating ground)」 https://i.imgur.com/32K8MDU.jpeg
顧名思義,這個「FGND」 就是沒有與外界連接的接地方式(浮接方式) ------------------------- 早期很多舊型器材設計時 由於這個內部的浮接方式「FGND」 以及接地觀念的不盛行 (你也可以說是為了避免外界雜訊導入) 而省略了對外的地線連接 因此可看到一些舊款產品 甚至只有水火線直出,而沒有地線 或是電源線只有做兩極的 (如下圖) https://i.imgur.com/jL2BVbR.jpeg
由於近年來接地觀念的重視 如大家目前看到 大多數器材/線材 都已改成 包含地線設計(三孔)的電源公母座 對外地線連接完備之後 接下來課題 就是接地迴路的處理方式 例如透過 連接到大地的「真實接地」 再透過接地迴路的彼此導通 讓家中音響設備,都能夠有連通的接地效果 由於地球本身 是體量遠遠大於前述那個「FGND」 且更好的參考點 因此透過大地(打地棒)的「真實接地」 一般來說 會是最好的接地方案 (如下圖) https://i.imgur.com/TuzbDTE.jpeg
不過我們常說 「理想是豐滿的 現實是骨感的」 實際情況未必盡如人意 例如 不同地區、地理條件與氣候條件 導致濕度、與土質狀況差異 多少會對「大地接地」帶來一些影響 https://i.imgur.com/wlri7Mq.jpeg
這頁有加註說 大地接地還是最理想的做法 這邊只是提出一些可能的條件影響 又或者是 一些公寓大樓住戶 可能相對較不容易去做完整的大地接地 (居住環境的限制) 又或者是 某些使用情境無法大地接地 如下圖舉例飛機、汽車、行動裝置... https://i.imgur.com/jTWmhvM.jpeg
https://i.imgur.com/48vdc1N.jpeg
因應這些林林總總 可能發生的限制條件 出現了 「虛擬接地(仮想アース)」的做法 換句話說 沒辦法進行大地接地的話 就透過地盒 來當作個別器材的GND「電位基準點」 https://i.imgur.com/2o5jSxH.jpeg
接下來 Kojo提到 他們認為地盒設計需留意的點 -> 容量儘可能大些 -> 良好導電性 除了地盒內部材質選用之外 我的解讀是「地線」也很關鍵 -> 不易受到周遭環境影響或干擾 我的解讀是「屏蔽/避震」也很關鍵 因為身肩「電路參考點重任」的地盒 如果易受干擾的話 不只難以發揮實力,甚至還很容易變成扣分項 https://i.imgur.com/ED4irf6.jpeg
第一份文件 到此結束 ----------------------------------------- 接著第二份文件 アースループの回避!! 地迴路的迴避方案 如前述 大多數器材使用的「FGND(Floating ground)」 是將器材內部某個金屬部件 來當作一個穩定的「電位基準點」 (例如將機內地線,鎖在器材的機殼) 除了FGND 還有其他類型的GND 例如 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.43.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Test/M.1709882209.A.810.html
文章代碼(AID): #1bwhjXWG (Test)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 6409 之 6575 篇):
測試
-40
1050
16年前, 02/27
測試
21
282
16年前, 03/03
61
758
測試
23
620
16年前, 03/17
測試
76
607
15年前, 12/06
測試
23
461
15年前, 03/03
測試
15
148
15年前, 03/05
測試
13
264
15年前, 03/13
測試
8
202
15年前, 03/19
測試
1
9
14年前, 07/13
文章代碼(AID): #1bwhjXWG (Test)