[請益] 廠務_水氣化問題請教

看板Tech_Job作者 (61*57)時間2年前 (2023/11/26 01:32), 編輯推噓9(11227)
留言40則, 19人參與, 2年前最新討論串1/1
請教各位前輩 在爬文後,發現很多人說廠務中的水氣化很賽, 想請教各位為什麼會這樣認為? 是設備老舊狀況多?資源分配少難以更新? 或是其他因素, 小弟最近準備跨入廠務相關工作,求前輩經驗分享, 謝謝各位 ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.173.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1700933577.A.0E1.html

11/26 06:46, 2年前 , 1F
因為沒什麼事,所以要做很多雜事
11/26 06:46, 1F

11/26 06:54, 2年前 , 2F
進去你會一直講氣話
11/26 06:54, 2F

11/26 08:17, 2年前 , 3F
純水廢水處理的環境本來就不會太乾淨吧,氣化要管
11/26 08:17, 3F

11/26 08:17, 2年前 , 4F
廠內特氣,鋼瓶可能還得自己換
11/26 08:17, 4F

11/26 10:16, 2年前 , 5F
因為最常出事、環境最差、危險性最高
11/26 10:16, 5F

11/26 10:28, 2年前 , 6F
廢水啊 特用化學品啊 環境用想的就知道
11/26 10:28, 6F

11/26 13:23, 2年前 , 7F
反正如果是gg你也沒其他更好的可以選了
11/26 13:23, 7F

11/26 13:26, 2年前 , 8F
包山包海,廁所不通、冷氣漏水都找廠務,你覺得不
11/26 13:26, 8F

11/26 13:26, 2年前 , 9F
賽嗎
11/26 13:26, 9F

11/26 13:44, 2年前 , 10F
廠務已經比產線爽很多了
11/26 13:44, 10F

11/26 14:55, 2年前 , 11F
水氣化的賽是跟其他廠務比
11/26 14:55, 11F

11/26 15:32, 2年前 , 12F
廠務只有電比較爽 其他都賽
11/26 15:32, 12F

11/26 15:52, 2年前 , 13F
沒有技術可言 工作環境又臭又超危險
11/26 15:52, 13F

11/26 17:07, 2年前 , 14F
在廠務部門地位相對低落,但耗材費高得嚇人且有漏損
11/26 17:07, 14F

11/26 17:07, 2年前 , 15F
是正常,有些做久了會迷失自我
11/26 17:07, 15F

11/26 19:33, 2年前 , 16F
台積大小事根本沒啥人抱怨廠務低調爽……
11/26 19:33, 16F

11/26 22:41, 2年前 , 17F
某廠廠務可以跟廠商打砲耶 不好嗎
11/26 22:41, 17F

11/27 00:19, 2年前 , 18F
水氣化跟產線最相關,常常被釘在牆上,但是最好邀功的
11/27 00:19, 18F

11/27 00:19, 2年前 , 19F
也是水氣化
11/27 00:19, 19F

11/27 00:29, 2年前 , 20F
氣還好,水應該最塞,尤其是純水。
11/27 00:29, 20F

11/27 12:23, 2年前 , 21F
邀功? 產線找不到問題就怪供應源啦 你以為你解決
11/27 12:23, 21F

11/27 12:23, 2年前 , 22F
算kpi? 馬上要你寫預防報告改善報告往下找當初工程
11/27 12:23, 22F

11/27 12:23, 2年前 , 23F
誰規劃監工的
11/27 12:23, 23F

11/27 12:29, 2年前 , 24F
氣化 有個化學品叫wf6 比重是水的12倍的樣子 有次
11/27 12:29, 24F

11/27 12:29, 2年前 , 25F
上下坡差點被壓死
11/27 12:29, 25F

11/27 12:37, 2年前 , 26F
換鋼瓶桶酸 接口墊片沒乾淨 或是螺牙或快速接頭滾
11/27 12:37, 26F

11/27 12:37, 2年前 , 27F
珠有磨損很多肉眼看不出來 高壓鋼瓶上去閥打開直接
11/27 12:37, 27F

11/27 12:37, 2年前 , 28F
11/27 12:37, 28F

11/27 12:42, 2年前 , 29F
還有HF這類大家都知道就不講了 TMAH這無色無味 也
11/27 12:42, 29F

11/27 12:42, 2年前 , 30F
沒解毒劑 你換完有洩漏也不知道 等濃度被偵測器感
11/27 12:42, 30F

11/27 12:42, 2年前 , 31F
應到 不知道你吸多少
11/27 12:42, 31F

11/27 12:48, 2年前 , 32F
當然你可能會說防護裝備有的話這些都沒問題 你要是
11/27 12:48, 32F

11/27 12:48, 2年前 , 33F
每換個桶酸鋼瓶都sop穿防護衣戴ba呼吸面罩事情做不
11/27 12:48, 33F

11/27 12:48, 2年前 , 34F
完又被幹一頓 更別說呼吸面罩的管線可能是初期建的
11/27 12:48, 34F

11/27 12:48, 2年前 , 35F
長度達不到後面追加機台區域
11/27 12:48, 35F

11/27 13:03, 2年前 , 36F
還有有的公司緊急應變櫃 洗眼器都有連系統警報 觸
11/27 13:03, 36F

11/27 13:03, 2年前 , 37F
發要寫一堆報告 除非你發生夠嚴重不然根本不敢開
11/27 13:03, 37F

11/27 13:03, 2年前 , 38F
寧願走遠一點找個廁所用洗手台弱弱的水沖
11/27 13:03, 38F

11/27 21:31, 2年前 , 39F
廠務只有電能去~其他都賽
11/27 21:31, 39F

11/29 20:57, 2年前 , 40F
腦子浸水才去水
11/29 20:57, 40F
文章代碼(AID): #1bOY_93X (Tech_Job)