[請益] 電氣設施防腐蝕

看板Tech_Job作者 (怪你過份美麗)時間4年前 (2019/12/10 14:02), 編輯推噓2(3114)
留言18則, 8人參與, 4年前最新討論串1/1
在此請益一下前輩 化工廠或科技業廠務 製程單位如有使用酸鹼化學品 生產設備與倉庫,因環境與製程恐較易發生腐蝕情形,其電氣設施 管線 電盤使用相關防腐蝕之設備規格與措施 哪裡有相關資料 或data sheet可以參考呢 請多指教 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.160.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1575957779.A.131.html

12/10 17:24, 4年前 , 1F
不如著重在前端改善,像風管設置方式、機台需求風量等環
12/10 17:24, 1F

12/10 17:24, 4年前 , 2F
境改善,腐蝕問題會超乎想象的容易解決
12/10 17:24, 2F

12/10 17:40, 4年前 , 3F
定義問題還滿重要的...若你的腐蝕物到處洩漏,電儀管線
12/10 17:40, 3F

12/10 17:40, 4年前 , 4F
才需要考慮防腐蝕問題吧,否則一般只要考慮外在環境(ex.
12/10 17:40, 4F

12/10 17:40, 4年前 , 5F
大氣)
12/10 17:40, 5F

12/10 17:53, 4年前 , 6F
還是你想問的是code?
12/10 17:53, 6F

12/10 18:30, 4年前 , 7F
一般是用在耐大氣腐蝕啦,IEC 60068-2-60, 60512-11-7
12/10 18:30, 7F

12/10 18:30, 4年前 , 8F
,買通過標準的就行了吧
12/10 18:30, 8F

12/10 18:33, 4年前 , 9F
或許應該探討的是配管是否有問題,導致到處漏(氣)...
12/10 18:33, 9F

12/10 18:34, 4年前 , 10F
配管包含管路、閥件、墊片
12/10 18:34, 10F

12/10 20:42, 4年前 , 11F
油漆塗一塗啦
12/10 20:42, 11F

12/10 23:26, 4年前 , 12F
作業自己做
12/10 23:26, 12F

12/11 18:02, 4年前 , 13F
直接問廠商阿
12/11 18:02, 13F

12/11 18:41, 4年前 , 14F
裝正壓air cooler
12/11 18:41, 14F

12/12 17:51, 4年前 , 15F
電盤內加入z purge,維持正壓,避免外部酸氣腐蝕盤內元
12/12 17:51, 15F

12/12 17:51, 4年前 , 16F
12/12 17:51, 16F

12/12 22:19, 4年前 , 17F
記得電盤有耐酸鹼或是有加熱器的,電線有耐腐蝕的可以用.
12/12 22:19, 17F

12/12 22:19, 4年前 , 18F
.不過這種都是逼不得已的環境下才用
12/12 22:19, 18F
文章代碼(AID): #1TxpKJ4n (Tech_Job)