[問題] 實驗室配線/水電/電匠/電氣技術人員

看板Tainan作者 (dodo)時間2年前 (2021/12/11 10:49), 2年前編輯推噓8(809)
留言17則, 9人參與, 2年前最新討論串1/1
各位前輩好 小弟的實驗室機台需要移機 並且從電箱拉獨立電源線路到機台放置地 機台功率大約都是數千瓦 查了法規似乎有限制要特定技術人員(甲種電匠?室內配線乙級?)才能操作 想請問這類店家要怎麼尋找?板友有無推薦? 還是一般水電行就可以施作? 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.35.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1639190990.A.19C.html ※ 編輯: ado1923 (140.116.35.133 臺灣), 12/11/2021 10:55:23

12/11 11:00, 2年前 , 1F
如果你的實驗室是在學校裡面的 建議找學校方面去施工
12/11 11:00, 1F

12/11 11:06, 2年前 , 2F
電匠96年廢止了,現在變室內配線
12/11 11:06, 2F

12/11 11:08, 2年前 , 3F
大電法規不都看電壓,有在看功率的嗎?
12/11 11:08, 3F

12/11 11:09, 2年前 , 4F
你講的這種不難呀,自己也能做...畢竟你這種沒多少錢
12/11 11:09, 4F

12/11 11:09, 2年前 , 5F
稍微有些專業的團隊又不想接這種錢少的
12/11 11:09, 5F

12/11 11:19, 2年前 , 6F
不會啦 我們實驗室的錢很好賺的 採購從不殺價
12/11 11:19, 6F

12/11 11:20, 2年前 , 7F
那看來請一般水電師傅處理就可以了 感謝各位大大回覆
12/11 11:20, 7F

12/11 12:02, 2年前 , 8F
找汎易
12/11 12:02, 8F

12/11 13:24, 2年前 , 9F
成大基本日常水電找汎易居多
12/11 13:24, 9F

12/11 14:07, 2年前 , 10F
請材料所技師幫忙找,機台幾kw的電源請謹慎處理
12/11 14:07, 10F

12/11 15:29, 2年前 , 11F
數千瓦的自己也能做???我第一次聽到 實驗室是公共
12/11 15:29, 11F

12/11 15:29, 2年前 , 12F
區域 你知不知道沒有牌亂配電要負法律責任的
12/11 15:29, 12F

12/11 15:32, 2年前 , 13F
不要聽某樓亂說 尤其機台價值都不便宜 三相拉錯都有
12/11 15:32, 13F

12/11 15:32, 2年前 , 14F
可能讓機台壞掉
12/11 15:32, 14F

12/11 15:57, 2年前 , 15F
公家機關的錢最好賺了 傻傻的
12/11 15:57, 15F

12/12 10:10, 2年前 , 16F
實驗室移機一定先找機台原廠再次確認所需用電規格 再找外
12/12 10:10, 16F

12/12 10:10, 2年前 , 17F
面水電拉電配線
12/12 10:10, 17F
文章代碼(AID): #1Xj17E6S (Tainan)