[徵求] 西區 水電檢測 安裝冷氣用電

看板TaichungBun作者 (安格斯)時間6年前 (2017/08/05 18:39), 編輯推噓0(001)
留言1則, 1人參與, 最新討論串1/1
主要徵求項目: 事情是這樣的 7/19 冷氣行來安裝了國際牌的變頻冷氣, 送電後不久聽到室內機主機板燒毀聲音。 經過冷氣行與國際牌的安裝維修人員輪流查看後, 認為是電壓 (動力線) 造成,要請水電行先處理過。 從總開關 --> 30A NFB --> 陽台 --> 室外機 的電線 使用三用電表量測都是220V 沒問題。 可是他們量其中一條與室外機的接地的壓差 (接地線安裝位置), 一條為160V ? 另一條為60V ? 我回到總開關,量測火線與中線的壓差都是110V 沒問題, 不然家裡面其他的電器不就....... 所以得麻煩水電專業人員,來家裡檢查看看。 酬謝物: 現金 交易時間: 希望這兩天能先來看看 @@ 冷氣都裝了兩個禮拜了...... 交易地點: 台中市西區 美術館附近 ------------------------------------------------------------------------- 請先站內信聯絡 約定時間並交換連絡電話 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.240.184 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TaichungBun/M.1501929599.A.F26.html

08/05 18:46, , 1F
應該是兩組110V沒做好負載平衡
08/05 18:46, 1F
文章代碼(AID): #1PXQ1_yc (TaichungBun)