目前在一間傳產公司,設備使用三菱QPLC,上面已經有了六七個模組(IO和定位模組QD75 ) 我想再裝個IO模組跟乙太網路模組上去,預估做法應該就是裝一個QX42上去,再用GxWork 設定一下模組點數分配。 不過老工程師反對,說是會導致PLC記憶體亂掉,裡面一些設定好的生產參數會跑掉 供應商說PLC是轉包的,問不到、可以做、請花錢 小弟非本科系的完全沒有什麼學長老師可以問,所以我就上來發問了,有沒有人有相關經 驗可以分享教學? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.69.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1585031007.A.9EB.html

03/24 14:51, 4年前 , 1F
大概只能跟你說請花錢或者花時間 或者請主管給你時間
03/24 14:51, 1F

03/24 14:52, 4年前 , 2F
研究
03/24 14:52, 2F
我的難點比較像是已經有個做法,但是沒有經驗,完全不知道這做法會不會爆炸 ※ 編輯: brucetaco (42.76.69.140 臺灣), 03/24/2020 15:00:05

03/24 17:01, 4年前 , 3F
你有沒有想過最後真的搞一個你認為不會有問題的版本出來
03/24 17:01, 3F

03/24 17:01, 4年前 , 4F
,但上面的人敢用嗎?除非目的是要取代供應商的喊價主導
03/24 17:01, 4F

03/24 17:01, 4年前 , 5F
權。
03/24 17:01, 5F

03/24 17:02, 4年前 , 6F
那如果是後者 你就放心玩下去給他炸 賺經驗吧
03/24 17:02, 6F

03/24 18:27, 4年前 , 7F
上面不會不敢用啦,炸了抓我去獻祭就好。目的就解決一
03/24 18:27, 7F

03/24 18:27, 4年前 , 8F
個沒預算的改善專案而已
03/24 18:27, 8F

03/24 22:31, 4年前 , 9F
IO往後排就好了啊哪會亂掉==
03/24 22:31, 9F
這位師父收不收徒弟,我要拜師orz

03/24 23:22, 4年前 , 10F
感覺你應該不是第一線人員,硬體配置、模組配置、程式
03/24 23:22, 10F

03/24 23:23, 4年前 , 11F
運行是三件事。在傳產你趴數不高的話還是聽老師傅的
03/24 23:23, 11F

03/24 23:25, 4年前 , 12F
供應商如果跟貴司配合久了,也盡量聽他的,當然也會被
03/24 23:25, 12F

03/24 23:26, 4年前 , 13F
綁手綁腳,不少你看到不合理的現象都是有原因的
03/24 23:26, 13F

03/24 23:30, 4年前 , 14F
PLC我遇到的都寫得很耦合,錯誤、急停、控制、正負邏
03/24 23:30, 14F

03/24 23:31, 4年前 , 15F
輯都寫的很糾結,常常牽一髮動全身,那要花時間去釐清
03/24 23:31, 15F

03/24 23:41, 4年前 , 16F
要單兵硬上的話現在主要看你多的IO模組跟網路跟現有架
03/24 23:41, 16F

03/24 23:42, 4年前 , 17F
構有多相依,不高的話我會頃向放到另一台處理
03/24 23:42, 17F

03/24 23:44, 4年前 , 18F
不好處理的話,也只能抽絲剝繭來測試了,記得要備份
03/24 23:44, 18F

03/24 23:45, 4年前 , 19F
這就變成本來是外包要做的事變你做,責任你扛
03/24 23:45, 19F
我不知道我算不算一線,就是自己改程式改機構,這次要動到PLC設定就比較麻煩。這個 事的責任嘛,有預算就是供應商,沒預算就是我

03/25 01:07, 4年前 , 20F
老師父最大 去 PLC 你還是重來一遍吧
03/25 01:07, 20F
※ 編輯: brucetaco (223.141.34.55 臺灣), 03/25/2020 09:50:55

03/25 13:08, 4年前 , 21F
加io基本上沒什麼問題。除非他用光所有的I/O點位
03/25 13:08, 21F
感謝,要怎麼確認IO點位是不是已經用光了? ※ 編輯: brucetaco (223.141.34.50 臺灣), 03/25/2020 13:16:54

03/25 13:30, 4年前 , 22F
開程式起來看 不然就看接線有沒有接...是說都不曉得有沒
03/25 13:30, 22F

03/25 13:31, 4年前 , 23F
用光 為何會想擴充
03/25 13:31, 23F
我指的是QPLC CPU的最大IO點位,IO模組的點位都接滿sensor,真的需要插新的上去

03/25 13:37, 4年前 , 24F
老工程師說會參數會跑掉 應該是程式寫好更新前未先下載一
03/25 13:37, 24F

03/25 13:37, 4年前 , 25F
版 導致傳上去是預設0 所以才跑掉
03/25 13:37, 25F

03/25 13:40, 4年前 , 26F
接線你也自己接?不懂還是花錢交給專業的來
03/25 13:40, 26F
對,就是自己來,不知道的就參考舊線路。主管說:提出的需求不要直接說不可能做到, 最好能多想幾個方案給主管挑。然後他的其中一個需求就是不花錢

03/25 15:25, 4年前 , 27F
參數應該都可以備份吧
03/25 15:25, 27F
怕有些參數是寫在PLC裡的沒顯示在人機介面上,沒備份到是不會發現的 ※ 編輯: brucetaco (223.141.34.50 臺灣), 03/25/2020 15:58:19

03/25 20:14, 4年前 , 28F
對不起XD 以為你是要問來凹人的XD 基本上先確認好你硬
03/25 20:14, 28F
問來凹人不行,被凹來問人可以,你這樣雙重標準XD

03/25 20:15, 4年前 , 29F
體配置吧,看電路圖、或者實機看;衝突的話時機為主
03/25 20:15, 29F

03/25 20:17, 4年前 , 30F
至少要知道I、O分別對應的機構或裝置,不要到時候跟程
03/25 20:17, 30F

03/25 20:19, 4年前 , 31F
式對不起來。 再來硬體在不同情境有不同極限的(如最大
03/25 20:19, 31F

03/25 20:20, 4年前 , 32F
的I) 這些規格書上都寫很清楚。 模組配置的話麻煩點,
03/25 20:20, 32F

03/25 20:21, 4年前 , 33F
jumper要確認好。建置的時候小心不同模組的參數打架情
03/25 20:21, 33F
不同模組的參數打架...那大概會是什麼樣的狀況?有例子嗎?

03/25 20:22, 4年前 , 34F
形,所以也要確認下參數有無共用、甚至是不同參數的互
03/25 20:22, 34F

03/25 20:24, 4年前 , 35F
相影響(偏少見),參數基本上就老資料或供應商建議
03/25 20:24, 35F

03/25 20:25, 4年前 , 36F
理想的話,離機測試好確定沒問題再上,剩下的真的就有
03/25 20:25, 36F

03/25 20:27, 4年前 , 37F
問題再說,所以備份很重要,或記錄動了哪些,原本數值
03/25 20:27, 37F

03/25 20:28, 4年前 , 38F
多少。程式的話小心實體IO點位跟程式對不上,其他的就
03/25 20:28, 38F

03/25 20:29, 4年前 , 39F
當練功吧,基本上也不少人都是被雷出來的,注意安全、
03/25 20:29, 39F

03/25 20:31, 4年前 , 40F
不熟就一段一段測,隨時準備急停,要小心就是
03/25 20:31, 40F

03/25 20:32, 4年前 , 41F
程式的話盡量用狀態機寫法,好維護好擴充,一個狀態
03/25 20:32, 41F
Google狀態機ing

03/25 20:33, 4年前 , 42F
一個M點,但是要小心行數吃不下來或速度被拖到
03/25 20:33, 42F

03/25 20:34, 4年前 , 43F
人機的話要注意裡面被塞的邏輯,查錯的時候要會切塊
03/25 20:34, 43F

03/25 20:39, 4年前 , 44F
上頭需求處理的話基本上就預算、時間;盡量給兩個以上
03/25 20:39, 44F

03/25 20:39, 4年前 , 45F
方案,給他們軟釘子碰。 總之就注意安全吧,安全為上
03/25 20:39, 45F

03/25 20:46, 4年前 , 46F
程式運行的參數的話像齒輪比、timer的話一般來說不太
03/25 20:46, 46F

03/25 20:48, 4年前 , 47F
想,除非他一個參數就很大一包,這種要程式上面細追影
03/25 20:48, 47F

03/25 20:49, 4年前 , 48F
響範圍。 通常好的外包都會有每台機台的資料,但他也
03/25 20:49, 48F

03/25 20:50, 4年前 , 49F
不一定給你,不少大家的默契都是細水長流
03/25 20:50, 49F

03/26 10:59, 4年前 , 50F
Q系列你要先確認你的基板還有沒有擴充位置先 只是擴IO
03/26 10:59, 50F

03/26 11:02, 4年前 , 51F
IO都是實體線連接不會跑掉的最有可能洗掉的是plc buffer區
03/26 11:02, 51F

03/26 11:02, 4年前 , 52F
改硬體前把buffer區先備份起來就好
03/26 11:02, 52F

03/26 11:04, 4年前 , 53F
另外乙太模組貴到爆炸你主管可能不會給買XD
03/26 11:04, 53F
※ 編輯: brucetaco (111.83.154.22 臺灣), 03/26/2020 17:00:10
文章代碼(AID): #1UUQTVdh (Soft_Job)