[請益] 無相關背景想看懂 自動電源切換盤線路圖

看板Soft_Job作者 ( )時間10年前 (2014/06/15 22:02), 10年前編輯推噓6(6035)
留言41則, 7人參與, 最新討論串1/1
各位版友好 想請教一下 一個沒有電機電力相關背景的人 只會寫寫程式 如果想看瞭解 自動電源切換盤線路圖 需要瞭解哪些東西 可以的話幫我開些書單 希望能由淺開始 因為工作上的關係 需要去維護一套東元電機的發電機 所以需要看懂整個系統怎麼跑 但是又不懂 只好上來求教一下各位 麻煩了 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.44.68 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1402840963.A.048.html

06/15 22:08, , 1F
你把別人家的東西這樣貼上網不怕被火嗎...
06/15 22:08, 1F

06/15 22:17, , 2F
呃.... 那該如何是好 這設備少說有一二十年了
06/15 22:17, 2F

06/15 22:18, , 3F
建議圖快撤掉 不然至少把下面的字樣抹掉 心臟真大顆
06/15 22:18, 3F

06/15 22:20, , 4F
高職室內配線的書應該可以蠻快上手的
06/15 22:20, 4F

06/15 22:21, , 5F
但要有一些電路學常識
06/15 22:21, 5F

06/15 22:23, , 6F
你還是先把圖撤掉再說吧= =
06/15 22:23, 6F
※ 編輯: FFz (1.175.44.68), 06/15/2014 22:28:03

06/15 22:29, , 7F
可以告知為什麼這個圖放上來很危險? 不就只是設備維護手冊嗎?
06/15 22:29, 7F

06/15 22:29, , 8F
可以請hei566 幫我開些書或關鍵字讓我搜尋嗎? 謝謝
06/15 22:29, 8F

06/15 22:31, , 9F
Google 搜尋電工識圖,第一個連結應該是一份教材 PDF
06/15 22:31, 9F

06/15 22:31, , 10F
多少可以先把這個當成圖示說明來用...
06/15 22:31, 10F

06/15 22:35, , 11F
謝謝 GALINE
06/15 22:35, 11F

06/15 22:36, , 12F
然後一般來說工作取得的資料是不會工開放,除非你很確定那
06/15 22:36, 12F

06/15 22:36, , 13F
是在公領域裡面的東西...而且你沒說設備維護手冊的話,直覺
06/15 22:36, 13F

06/15 22:37, , 14F
會以為這是你們公司正在做的東西,這就當然是機密了[汗]
06/15 22:37, 14F

06/15 22:44, , 15F
是維護設備中其中一項設備, 只是前輩要我去學設備的電怎麼跑
06/15 22:44, 15F

06/15 22:45, , 16F
而我又沒有相關背景, 想去找書都不知找哪方面的書
06/15 22:45, 16F

06/15 22:57, , 17F
不知道你們家前輩是要你學到什麼程度...ATS 概念是沒電時
06/15 22:57, 17F

06/15 22:58, , 18F
自動切到備用,如果只要知道到這種程度應該不用真的看懂圖
06/15 22:58, 18F

06/15 22:59, , 19F
只要知道哪裡是負載哪裡是備援之類的東西就好了
06/15 22:59, 19F

06/15 23:01, , 20F
如果真的有需要看懂圖,那就先找電路學的書來看吧[汗]
06/15 23:01, 20F

06/15 23:04, , 21F
有次設備的Relay出問題, 沒人看的懂那台設備的電盤 只有前輩懂
06/15 23:04, 21F

06/15 23:04, , 22F
他就丟了一份他以前手寫的文件
06/15 23:04, 22F

06/15 23:05, , 23F
說明這台ATS沒電時, 這些零組件是怎麼動的
06/15 23:05, 23F

06/15 23:06, , 24F
警鈴何時響, 電何時切換, 電源怎麼跑...等等的
06/15 23:06, 24F

06/15 23:06, , 25F
只是我將說明跟圖對著看 還是摸不懂
06/15 23:06, 25F

06/15 23:07, , 26F
應該是要看懂圖了
06/15 23:07, 26F

06/15 23:08, , 27F
像手寫文件裡頭有寫到 如下:
06/15 23:08, 27F

06/15 23:08, , 28F
A:油機啓動:市停油機置自動位置, 經由ATS2之4A(3A)動作, 使得
06/15 23:08, 28F

06/15 23:09, , 29F
C02與C01互通,基板之86與13為導通狀態.使4X受電並動作於
06/15 23:09, 29F

06/15 23:09, , 30F
A02=P(t) 使得 AMS-SS-SM運串動作, 起動馬達動作完成啓動
06/15 23:09, 30F

06/15 23:10, , 31F
這樣的手寫說明, 裡頭一些英文數字代碼, 對圖來看就找不到
06/15 23:10, 31F

06/15 23:11, , 32F
像86, 13, 4X, AMS-SS-SM 這在圖的哪裡, 都找不到...0rz
06/15 23:11, 32F

06/15 23:28, , 33F
這可能得問你們家前輩了...[汗]
06/15 23:28, 33F

06/15 23:53, , 34F
這就高職電機科在學的,去參考書店找找吧
06/15 23:53, 34F

06/16 07:37, , 35F
那要找哪一方面的書呢? 我不曉得找哪一類的書 謝謝
06/16 07:37, 35F

06/16 09:34, , 36F
何不直接問你前輩,他最清楚
06/16 09:34, 36F


06/17 00:35, , 38F
此書OK嗎?
06/17 00:35, 38F

06/19 04:00, , 39F
找自動控制的書,工業上很常用到
06/19 04:00, 39F

06/19 04:02, , 40F
其實就是電磁接觸器接來接去而已
06/19 04:02, 40F

06/19 04:03, , 41F
要練習的話可以試試三相欠相自動切斷的電路圖
06/19 04:03, 41F
文章代碼(AID): #1JdQU318 (Soft_Job)