[新聞] 台電跳電雪隧6公里陷漆黑 幸無事故
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090717/5/1n9si.html
台電跳電雪隧6公里陷漆黑 幸無事故
更新日期:2009/07/17 21:09
(中央社記者汪淑芬台北17日電)北部地區今天中午因台電發生跳電,導致國道5號坪林
變電站故障,雪山隧道約有6公里路段陷入漆黑,幸無事故發生。
坪林變電站是國道5號專用,坪林行控中心指出,今天下午1時41分,161KV特高壓變電站
備用迴路的GIS(氣體絕緣開關)內的一個變壓器發生跳脫事件,導致系統斷電,正常迴
路也連帶受影響無法運作。
坪林行控中心指出,平時變壓站備用迴路都未使用,今天配合台電施工一度開啟,後來再
送電時就發生跳電。
坪林行控中心在變電箱跳電後,立即派員搶救,另至69KV高壓變電站辦理電力轉供,並動
員全體人員加強雪山隧道監控。
另外,坪林行控中心估計,斷電影響範圍從南港至坪林路段,其中,雪山隧道南下及北上
各有6公里受影響,雖啟用備用電力,隧道內風機長達49分無法供電,照明及監視設備停
電時間約20分鐘。
坪林行控中心說,下午大約2時30分,69KV開始提供電力,下午2時53分,雪隧全線恢復供
電,斷電期間,雪隧並未發生重大事故及影響行車安全事件。
--