留言14則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
版上各位大家好~有個問題想和大家請教 事情是這樣的: 小弟的單位最近要更換機房空調設備 主要是更換氣冷式冰水主機和小型冷風機 因為單位內部沒有冷凍空調相關專業的人員 所以有委託設計監造進行規劃。 目前設計圖說、設備招標規範已完成,要進行招標。 單位長官認為這個案子辦財物標就好 不需要用到工程標(小弟內心舉雙手贊成) 現在問題來了,根據以往辦財物標的經驗 除廠商的資格文件外, 都會請廠商提供符合規範的商品型錄或說明書作為規格審查 不過因為冷凍空調的規範(設計監造提供的設備招標規範)太專業了 規格我也不知道該怎麼審,從網路上找到的型錄根本看不出有沒有符合 所以要求設計監造在開標時到場幫忙審 結果設計監造回覆我投標廠商文件不需要提供型錄規格 說規格都是決標後才提送審(像工程審材料設備那樣) 他辦過的案子無論工程標還是財物標都這樣(這件事我和他盧了很久) 想請問一下各位,關於上面提的在財物標決標後才由得標廠商審查規格 真的有單位是這樣子用的嗎?是我太孤陋寡聞嗎? 還是單純空調技師懶惰不想到開標現場幫忙審規格而在唬爛呢? (因為開標要回台北總局辦,空調技師和單位都是在外縣市) 還請版上的採購專家們幫忙解惑,謝謝!~ ps:目前案子還沒公告,只是想說事先提醒設計監造要來審型錄規格 結果就出現上面的問題了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.72.186 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PublicServan/M.1520438048.A.F42.html

03/08 01:04, 6年前 , 1F
唬爛~可以請技師在開標時審查規格是正常的,不過假如案子
03/08 01:04, 1F

03/08 01:06, 6年前 , 2F
單純的話,其實決標後再進行材料送審也是沒問題的。
03/08 01:06, 2F

03/08 07:40, 6年前 , 3F
委技費是“建造”費用百分比哦,財物標的話,小心被
03/08 07:40, 3F

03/08 07:40, 6年前 , 4F
主計單位問:「啊你的“建造”費呢?如果有,啊怎麼
03/08 07:40, 4F

03/08 07:40, 6年前 , 5F
不照“工程”辦理?」,我就被這樣搞過(眼神死)
03/08 07:40, 5F

03/08 21:28, 6年前 , 6F
開標時審規格還滿常見的 尤其是財物標
03/08 21:28, 6F

03/08 22:59, 6年前 , 7F
我也很好奇這樣的設計監造如何計費啊?財物開標應該要審
03/08 22:59, 7F

03/08 23:00, 6年前 , 8F
規格...可以要求技師到
03/08 23:00, 8F

03/09 15:05, 6年前 , 9F
我們這的設計監造支的預算科目是工程服務費,主計不認為
03/09 15:05, 9F

03/09 15:07, 6年前 , 10F
財物可以用。審標要在開標審就寫招標時清楚要投型錄..
03/09 15:07, 10F

03/09 15:07, 6年前 , 11F
以上您參考看看
03/09 15:07, 11F

03/09 15:09, 6年前 , 12F
字亂了.審標要在開標審的話招標時寫清楚就好
03/09 15:09, 12F

03/11 12:41, 6年前 , 13F
太感謝大家的回答了,果然是設計監造懶惰
03/11 12:41, 13F

03/11 12:46, 6年前 , 14F
大家提醒該注意的地方我也會特別留意的
03/11 12:46, 14F