看板PublicIssue作者 (Keep The Faith)時間11年前 (2014/04/25 17:16), 編輯推噓5(502)
留言7則, 6人參與, 最新討論串1/1
http://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/773694 2014-04-25 不符 NRC 規範〔記者湯佳玲、羅倩宜/台北報導〕 馬政府一再表明「沒有核安,就沒有核四」,鹽寮反核自救會總幹事楊木火昨說: 「由美國DRS公司所建置的核四廠儀控系統, 並未按照美國核能管制會(NRC)所頒布的標準程序執行,DRS雖多次送件, 但NRC都不願意審核,我國原能會有何能力證明核四是安全的? 台灣還敢用嗎?」 原能會如何證明核四安全性? 「特殊安全設施儀控系統」包括緊急爐心冷卻系統、洩漏偵測與隔離系統、 抑壓池冷卻系統、反應器廠房冷卻水系統、緊急海水系統、 緊急柴油發電機系統等十一個系統,主要功能為緊急爐心冷卻, 保持圍阻體完整性以防止輻射外洩。 核四儀控系統 DRS自行設計 楊木火指出, 核四廠的緊急處置安全儀控系統是採用DRS公司自行發展的 PLuS32 儀控平台系統, 但DRS在軟體建置過程中,未能完全符合NRC規範。 台電公司一○二年底出席美國「龍門電廠儀控系統設計變更程序及結果檢討會議」, DRS明確表示,美國不會審查此報告,即使要審,大約要花兩年時間才能完成。 NRC甚至表明不會審查這套儀控系統,直到美國有電廠安裝後再說。 但在未符合標準下,原能會卻接受台電說明並審查後通過。 立委林佳龍也批評,核四的數位儀控系統號稱「全球首座」介面整合, 是全球第一座白老鼠試驗品; 一個連NRC都拒審的儀控系統,不知馬政府宣稱的核安究竟從何而來? 原能會證實美NRC拒審 原能會核能管制處副處長李綺思證實,美國核電廠尚無此類型的特殊安全儀控系統, 因此NRC尚未發展出相關法規,自然不願投入精神去審查自家沒有的核電廠類型。 李綺思表示,雖然 PLuS32 未經NRC審核通過, 但原能會依照NRC審查其他儀控系統的要求,台電公司必須照步驟提出相同報告, 經原能會與專家學者審查,並加做第三者平行審查認證,全部通過審核後准予通過。 台電總工程師蔡富豐表示,與DRS已合作多年,應該不至於有問題。 -- So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. 於是我們奮力前進,卻如同逆水行舟,註定要不停地回到過去。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.88.95 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/PublicIssue/M.1398417397.A.BED.html

04/25 17:18, , 1F
核四沒人敢背書 更何況馬囧好像參觀過核四廠(勿忘阿帕契)
04/25 17:18, 1F

04/25 17:20, , 2F
白老鼠也要當
04/25 17:20, 2F

04/25 17:30, , 3F
先等正方意見...
04/25 17:30, 3F

04/25 17:34, , 4F
噗哧
04/25 17:34, 4F

04/25 18:18, , 5F
科科,被拒審
04/25 18:18, 5F

04/25 19:29, , 6F
有沒有其他裝這套系統的國家
04/25 19:29, 6F

04/25 19:35, , 7F
"獨步全球"
04/25 19:35, 7F
文章代碼(AID): #1JMYVrlj (PublicIssue)