[問題] 熱交換器問題

看板Physics作者 (find dotaman)時間15年前 (2010/11/02 21:36), 編輯推噓5(5011)
留言16則, 7人參與, 6年前最新討論串1/1
有一水桶,內裝一噸的水,溫度為60度 今欲裝一同軸熱交換器(採逆向),欲使其溫度可以降至30度 (熱交換器介質為30度的水) 請問開熱交換器管徑要多大?才不會使其長度高於500公分 在此管徑下,要交換多久才可以使溫度達到所需? 我有爬一下知識+,但還是不太懂 知識+有提到一公式,但我不會用 也不知道是不是要用這個 熱傳量的計算公式為:UA×DT 式中熱傳係數記為U,熱交換面積記為A,冷熱溫差記為DT。 這就是熱傳導的公式嗎 我是認為這樣的熱交換器是否只是靠傳導去降溫 (對流、輻射所佔比例比較小?還是說根本沒有) 有大大可以幫我解這題嗎?(求管徑&時間) 謝謝 感恩 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.40.181.253 ※ 編輯: ALBP 來自: 114.40.181.253 (11/02 21:37)

11/02 21:47, , 1F
你的問題怪怪~ 有一桶60度的水要降到30度 可是你的冷媒
11/02 21:47, 1F

11/02 21:48, , 2F
溫度也是30度?
11/02 21:48, 2F

11/02 21:49, , 3F
冷媒是流動的 所以可以視為恆定30度喔
11/02 21:49, 3F

11/02 21:50, , 4F
溫差DT應該用LMTD (log mean溫差)
11/02 21:50, 4F

11/02 21:52, , 5F
用30度降溫算起來你的時間會變無限長
11/02 21:52, 5F

11/02 22:38, , 6F
不然先用 Effectiveness-NTUmethod 先求熱交換器效益
11/02 22:38, 6F

11/02 22:39, , 7F
再求實際熱傳率 用實際熱傳率計算熱水降溫所需的時間
11/02 22:39, 7F

11/02 22:54, , 8F
推 條件僅知進料溫度 NTU法比較適合
11/02 22:54, 8F

11/02 22:58, , 9F
請問哪一科會教NTU法呢? 是熱傳還是單操?謝謝
11/02 22:58, 9F

11/02 23:16, , 10F
看課本吧 GEANKOPLIS是放在熱傳章節
11/02 23:16, 10F

11/02 23:59, , 11F
熱交換器介質為30度的水 → 變更為 10度,那可以算嗎?感恩\
11/02 23:59, 11F