狼窩好讀版: https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/69637596 前幾次停電時,使用的APC Smart C 1500VA機架式UPS發生無法切換至電池輸出的情形, 因已使用一段時間,推測電池已經老化,為了UPS在未來停電時發揮正常功能,故進行更 換內部鉛酸電池 ▼首先關閉負載及UPS電源,並取下前方面板 https://i.imgur.com/brr3AWe.jpg
▼從棉繩處施力,將電池卡匣正負連接器拔下 https://i.imgur.com/y0FqLLC.jpg
▼將正面左側電池卡匣6顆固定螺絲(紅框)拆下 https://i.imgur.com/IxCau0L.jpg
▼6顆螺絲拆下後,就可拉出電池卡匣 https://i.imgur.com/ZqC0yi8.jpg
▼電池卡匣,APC原廠編號為APCRBC132,裡面裝了4顆12V 7Ah VRLA閥控密閉式鉛酸電池 ,採2串2並組合,每串附帶一個60A保險絲 https://i.imgur.com/3LQRKME.jpg
▼開始拆出電池卡匣內的電池。請特別注意:避免被電池卡匣金屬邊緣處割傷/劃傷,電 池用雙面膠固定在電池卡匣內,需要施一點力才能取出電池,電池正負極接頭連接器拔除 時不可直接拉著電線施力,需捏住乳白色塑膠部分拉出,如圖中紅色箭頭施力方向 https://i.imgur.com/SwRI7Hf.jpg
▼電池卡匣內電池已經全部拆出,藍色方形元件是60A電池保險絲 https://i.imgur.com/ZleUsw6.jpg
▼4個舊電池正極處的防護框(紅色箭頭處)也要一起拆下貼到新電池正極 https://i.imgur.com/crf162J.jpg
▼準備新的電池,選擇的是YUASA高率長壽命型REW45-12,具有優越的高率(瓦特)放電特 性,長壽命(設計壽命5-7年),高安全性等特點,相當適合UPS使用 https://i.imgur.com/yOMxzut.jpg
▼將新的電池依照原先串並組合方式裝回電池卡匣 https://i.imgur.com/kQGFBEM.jpg
▼將電池卡匣推回UPS內,鎖上6顆固定螺絲,重新連接正負連接器後,就可以裝回面板 https://i.imgur.com/ucgO8lS.jpg
▼開啟UPS電源,進行自我檢查後進入運作畫面 https://i.imgur.com/2XUX4jb.jpg
▼手動開啟UPS電池測試機能,UPS會短暫跳電池輸出(左上指示燈由綠色變成橘色),然後 跳回正常供電模式 https://youtu.be/17LFCegFg8M
▼原本使用的電池品牌型號為VISION CP1270,設計壽命為5年 https://i.imgur.com/zQuf0A8.jpg
▼使用電池內阻計測試,只有1顆內阻範圍還算接近原廠規格18mΩ(24.6mΩ),其他3顆內 阻均已高出非常多(323mΩ、31.7Ω、49.2Ω),雖有電壓,但已無法正常帶載放電,這也 是為何UPS轉電池輸出後會跳機的原因 https://i.imgur.com/dtEc6XW.jpg
▼進入UPS監控系統顯示的資訊內容 https://i.imgur.com/FPvVRZZ.jpg
▼UPS監控系統的電池管理頁面,更換電池後,可更新電池安裝日期(Battery Installation Date),之後系統會自動預估下次電池更換日期(Predicted Replacement Date) https://i.imgur.com/HT8qwKS.jpg
結論: 即使安裝UPS,仍要定期檢查內部電池健康程度以及測試轉電池輸出是否正常,尤其要測 試帶負荷下轉電池輸出,避免發生停電時,因為電池異常導致轉電池輸出失敗,而讓電腦 意外關機並損失未儲存資料 報告完畢,謝謝收看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.116.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1621419060.A.B7B.html

05/19 18:11, 2年前 , 1F
推狼大
05/19 18:11, 1F

05/19 18:12, 2年前 , 2F
05/19 18:12, 2F

05/19 18:23, 2年前 , 3F
推,上次停電嚇到趕快買一台UPS
05/19 18:23, 3F

05/19 18:29, 2年前 , 4F
礦埸近期要不要購買一貨樻的ups呢
05/19 18:29, 4F

05/19 18:38, 2年前 , 5F
有UPS 會做事!
05/19 18:38, 5F

05/19 19:06, 2年前 , 6F
可以講一下用多久嗎
05/19 19:06, 6F
這組電池是當時隨機的,UPS是2015年中旬開始用的,軟體內預計更換日期是2020年2月

05/19 19:32, 2年前 , 7F
礦坑用發電機比較快吧?
05/19 19:32, 7F

05/19 19:34, 2年前 , 8F
手上10幾年前台達UPS有時會無預警跳電+狂發警報嗶聲
05/19 19:34, 8F

05/19 19:34, 2年前 , 9F
,不知道換電池有沒有解
05/19 19:34, 9F
要看警報內容是什麼,當然如果電池老化也有可能會這樣,只要UPS認為需要轉電池時 轉過去電池撐不住就會跳電

05/19 19:50, 2年前 , 10F
想問一下有推薦能和群暉連線的ups嗎?
05/19 19:50, 10F
一般有USB的大廠牌UPS應該都可以,可以參考一下NAS原廠網站或客服

05/19 20:00, 2年前 , 11F
現在APC出的低階款都用特規電池,換一顆不如買新的
05/19 20:00, 11F
部分特規電池的確比較貴,假如不注意外觀的話也可考慮外接

05/19 20:03, 2年前 , 12F
推!!!
05/19 20:03, 12F

05/19 20:04, 2年前 , 13F
推狼大
05/19 20:04, 13F

05/19 20:07, 2年前 , 14F
05/19 20:07, 14F

05/19 20:11, 2年前 , 15F
新型號不錯看,可惜只出1000va,上週cyberpower的u
05/19 20:11, 15F

05/19 20:11, 2年前 , 16F
ps也壞了。重買還是只有舊款:(
05/19 20:11, 16F

05/19 20:14, 2年前 , 17F
推狼大
05/19 20:14, 17F

05/19 21:34, 2年前 , 18F
我房間就兩台了 上次停電真是幫大忙
05/19 21:34, 18F

05/19 22:46, 2年前 , 19F
推狼大 power 文
05/19 22:46, 19F

05/19 23:34, 2年前 , 20F
等過陣子熱度較退時要來換一台了,老機該退休了
05/19 23:34, 20F

05/19 23:36, 2年前 , 21F
10樓,要不要考慮用SNMP的方式
05/19 23:36, 21F

05/19 23:40, 2年前 , 22F
這是我們工作的日常 還有換過120kva的
05/19 23:40, 22F

05/20 01:13, 2年前 , 23F

05/20 01:14, 2年前 , 24F
UPS推
05/20 01:14, 24F

05/20 02:10, 2年前 , 25F
不退湯鹼便宜好用嗎?
05/20 02:10, 25F

05/20 08:30, 2年前 , 26F
05/20 08:30, 26F

05/20 18:07, 2年前 , 27F
當初選APC就看上他可以換公規電池,主機本身不太會
05/20 18:07, 27F

05/20 18:07, 2年前 , 28F
壞,壞都是壞電池....而且是過保幾個月才壞
05/20 18:07, 28F