Re: [心得] 電源線自燃燒了---電源線小常識
大叔是位安規工程師 之前任職POWER廠(主力是小POWER)
現在任職安規實驗室 寫小家電的台灣BSMI報告
用這篇跟各位簡單介紹一下 台灣電源線的要求
1.對於電源線徑的要求是看額定消耗功率(W)或電流(A)
不是看輸出功率或電流
假設中文標籤標示 輸入:110/230V,60Hz,600W,6A
輸出:12V/30A + 5V/10A
這顆POWER 只要給耐6A以上的線即可
有對照表可以查多少A要用多粗的線
0.75mm是6A還7A 忘了
2.台灣法規規定電源線線徑至少0.75mm以上
所以各位的螢幕筆電可能只有1A不到但給的線是0.75mm
這不是廠商佛心或是有誠意 是法規要求給到那麼粗
3.台灣法規是走IEC標準(國際標準)用的是公制
POWER的輸出線 安規的角度是判定內部配線
業界用的是美規也就是UL 線徑標示是用AWG
18AWG線徑差不多是0.82-0.84mm
數字越小越粗
以上歡迎專業人士補充
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.99.176 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1569691567.A.28D.html
推
09/29 01:31,
4年前
, 1F
09/29 01:31, 1F
→
09/29 01:31,
4年前
, 2F
09/29 01:31, 2F
推
09/29 01:32,
4年前
, 3F
09/29 01:32, 3F
推
09/29 02:28,
4年前
, 4F
09/29 02:28, 4F
推
09/29 02:35,
4年前
, 5F
09/29 02:35, 5F
推
09/29 02:53,
4年前
, 6F
09/29 02:53, 6F
推
09/29 03:44,
4年前
, 7F
09/29 03:44, 7F
→
09/29 03:50,
4年前
, 8F
09/29 03:50, 8F
推
09/29 10:32,
4年前
, 9F
09/29 10:32, 9F
推
09/29 10:42,
4年前
, 10F
09/29 10:42, 10F
推
09/29 11:22,
4年前
, 11F
09/29 11:22, 11F
推
09/29 11:41,
4年前
, 12F
09/29 11:41, 12F
推
09/29 11:54,
4年前
, 13F
09/29 11:54, 13F
→
09/29 11:54,
4年前
, 14F
09/29 11:54, 14F
→
09/29 11:56,
4年前
, 15F
09/29 11:56, 15F
→
09/29 11:56,
4年前
, 16F
09/29 11:56, 16F
推
09/29 12:34,
4年前
, 17F
09/29 12:34, 17F
推
09/29 13:39,
4年前
, 18F
09/29 13:39, 18F
推
09/29 13:49,
4年前
, 19F
09/29 13:49, 19F
→
09/29 14:14,
4年前
, 20F
09/29 14:14, 20F
推
09/29 18:37,
4年前
, 21F
09/29 18:37, 21F
推
09/29 18:44,
4年前
, 22F
09/29 18:44, 22F
推
09/30 08:33,
4年前
, 23F
09/30 08:33, 23F
→
09/30 08:34,
4年前
, 24F
09/30 08:34, 24F
→
09/30 08:36,
4年前
, 25F
09/30 08:36, 25F
→
09/30 08:36,
4年前
, 26F
09/30 08:36, 26F
推
09/30 18:02,
4年前
, 27F
09/30 18:02, 27F
→
09/30 19:11,
4年前
, 28F
09/30 19:11, 28F
→
09/30 19:12,
4年前
, 29F
09/30 19:12, 29F
→
09/30 23:01,
4年前
, 30F
09/30 23:01, 30F