※ [本文轉錄自 FixMyHouse 看板 #1HMJA9ly ] 作者: NSRC (ATB) 看板: FixMyHouse 標題: [電氣] 如何從管路拉網路線電話線(拉線、暗管) 時間: Mon Apr 1 15:08:55 2013 許久前打過的文章 看到版上有許多人問到如何自己拉網路線,或換電話線的問題,剛好本人曾在 台中 x 上,打工過一段日子(現在好像變成威達超舜),負責的就是拉網路線走暗管 ,一些經驗與技巧在此與想要自己拉線的人分享。 我們當時只負責,大樓的拉線,通常透天是沒有在做的,但是基本上,只要牆壁 有埋管,就能拉,一般管內至多可拉到五條網路線。做一年下來,成功率大概有 八成以上,拉一條 10M 內 300,超過每公尺 30,現在看起來真是廉價。 一.人員: 最好有兩個人,一外一內,一個人做的話,會很不方便。 二.工具: 通常都會準備下列工具 (1)離阿(穿引線、穿孔線): 反正我們叫離阿(台語),拍賣上可找關鍵字 拉線器、導線器、通管條,型式種類有不少,個人用過三種。 1.白色單蕊,表面是光滑,較硬,不易壞,但彈性不佳不太好用。 2.全黑雙絞,黑色塑膠雙絞線,很軟,但不耐用。 3.日 本 製,黃黑雙色三股絞線,這種最好用,彈性軔性都很好,兩邊頭不一樣       但也最貴。 價位大概在 600 ~ 1000 間,長度大概有 15m、30m、50m 這幾種,一般使用大概 15m 就夠用了,因為一般室內外一般拉線,孔和孔間的距離不會超過 15m ,超過的話會有 中間箱,但還是有例外的,之前有 40m 都穿完,才看到頭。 (2)拉線膏: 潤滑用,也有兩種 1.白色流質 2.黃色稠質 黃色效果較好,會用這種東西是因為,用完留在管路裡會分解成水,不會殘留 如果忘了帶,一般會用洗髮精代替 (3)其它有的沒的,線箱、剝線器、壓線鉗、測線器、水線、A 型端子打線器...等 三.流程: (1)確定電腦或 AP 要放的位置 (2)找出第一孔(就是屋內通往樓梯間電信箱那一孔),並把髒東西清掉,特別是水泥塊   不然有時候,會掉進洞裡。 (3)從屋內向外穿出,線箱放外面,通常這樣比較能節省和估算網路線的長度,但還是 要看狀況決定。 (4)把網路線綁在離阿上,拉回來 (5)剪掉一段約 30 cm 網路線,再做網路頭,設定,完成 通常 20 分內就能拉完,兩個洞以內 四.拉線方法: 在拉線過程中一定會遇到拉不過的時候,這時我們通常有下列方法 (1)拉線膏:通常為了順暢,第一次穿的時後就會用了 (2)拉線: 指另一邊穿不過時,穿線的抵住離阿,然後另一邊拉電話線,把離阿拉上來 因為通常都是快出來時轉彎才會卡住,通常拉一拉就會看到頭了 (3)換邊或換頭穿: 大概就是管路有些塞住,要兩邊通一通撞一撞,就會過了,離阿 兩邊頭不一樣,一邊硬一邊軟,用硬的那邊撞一撞。 (4)線拉線:利用原本電話線,用雙套結綁一條水線(尼龍線)和一條網路線,並用電火布包 好拉出去,再用水線把電話線拉回來。但這方法比較危險,會有線拉不回來 的問題甚至拉到一半就斷掉,電話線網路線都沒有了。 (5)灌水: ....應該是管路內有水泥等東西塞住,用水把管路灌滿,塞住的東西遇水會軟化 再用離阿下去撞,通常就會過。但一般非常少會用這種方法,水會留在管路內 對線路不好。 (6)打高壓氣體 CO2 : 就拿 CO2 鋼瓶下去噴,把髒東西噴掉或把水線綁著膠帶塑膠袋直接噴過去,不過用這個 要小心,如果是第一孔,通向電信箱,記得要從電信箱網屋內噴,不然有些電信箱有 電路板等,管內又有積水的話,從屋內往外噴,會把水都噴過來,電路板會噴火燒掉, 之前有遇過一次。 (7)借 Cable 的孔來用: 但這也很危險,通常 Cable 的孔,塞完 Cable 線就很滿 了,再拉一條網路線,不是很好拉,Cable 線軔性不好也比較容易拉斷。 (8)最終大絕招: 吸星大法,吸塵器,洞口一邊拿小鋼炮吸塵器,洞口另一邊用 尼龍線 + 塑膠袋 吸吸吸 尼龍線就過去了,不常用就是了且只有管路較小的比較能用。 以上都不行的話,就明線啦,中華電x最愛用的,釘釘釘就完工了 五.其它: (1)測線器僅能 "參考" ,我遇過數次,測線器顯示正常,但線路卻有問題。 (2)壓線鉗要選好一點(700),網路頭做好,測線器測試正常,但就是不能通,線的顏色 都對,後來才發現是壓線鉗的問題。 (3)台灣管路太詭異了,電話線還是換成網路線比較實在,雖然一般的狀況下,是沒有差的 但我想台灣的管路,不能以一般的狀況來看。 (4)線拉出來要做網路頭時,切記,不能直接拿接著離阿上的線,剪一剪就作,要剪掉 一段相當長度的網路線再做頭,因為那段網路線,可能在拉線時,受傷,訊號會有問題。 大概就是這樣,如果有什麼問題或想交流的再問我。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.38.107.241

04/02 01:01, 6年前 , 1F
非常專業 差不多是這樣沒錯 我家水電行也是這樣
04/02 01:01, 1F

04/02 01:01, 6年前 , 2F
如果太老舊真的就是放大絕 用明線XD
04/02 01:01, 2F

04/02 10:59, 6年前 , 3F
好文推,個人也很推臺中線上(變威達超舜了),超棒的網路服務
04/02 10:59, 3F

04/02 23:44, 6年前 , 4F
很專業的作法,所以沒工具的要自己拉真的有困難
04/02 23:44, 4F

04/12 09:36, 6年前 , 5F
長知識了!謝謝分享
04/12 09:36, 5F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: NSRC (36.234.139.162), 12/24/2018 13:28:08

12/24 13:42, 5年前 , 6F
謝謝分享!!
12/24 13:42, 6F

12/24 13:59, 5年前 , 7F
推個
12/24 13:59, 7F

12/24 13:59, 5年前 , 8F
實用,推
12/24 13:59, 8F

12/24 14:02, 5年前 , 9F
www.mobile01.com/topicdetail.php?f=505&t=1062531
12/24 14:02, 9F

12/24 14:16, 5年前 , 10F
離啊推推 我家做水電也這樣弄
12/24 14:16, 10F

12/24 14:17, 5年前 , 11F
除非真很了解管路怎跑 通管條不過就打消念頭吧
12/24 14:17, 11F

12/24 14:17, 5年前 , 12F
線拖線運氣好一次過 運氣不好就呵呵
12/24 14:17, 12F

12/24 14:19, 5年前 , 13F
請問如果現在請人來拉線走暗管大概多少錢啊? 有點
12/24 14:19, 13F

12/24 14:19, 5年前 , 14F
想diy但怕把其他線弄壞
12/24 14:19, 14F

12/24 14:34, 5年前 , 15F
怕其它線弄壞的話,全部重新拉過吧!至少不用擔心斷
12/24 14:34, 15F

12/24 14:35, 5年前 , 16F
在中間會很冏。一次過的機率9成以上
12/24 14:35, 16F

12/24 14:44, 5年前 , 17F
好多年前請人來拉 一條線就900多
12/24 14:44, 17F

12/24 15:07, 5年前 , 18F
推推
12/24 15:07, 18F

12/24 15:13, 5年前 , 19F
幾年前請人拉線改四房都要有網路插座,花了我快一萬
12/24 15:13, 19F

12/24 15:15, 5年前 , 20F
一條900多算便宜的 前同事私下接案一條就開1400
12/24 15:15, 20F

12/24 15:15, 5年前 , 21F
以前還碰過種花客戶打客服抱怨外包不幫拉 害他自找
12/24 15:15, 21F

12/24 15:15, 5年前 , 22F
不走明線的代價真的很高,特別是事後再來弄真的累
12/24 15:15, 22F

12/24 15:15, 5年前 , 23F
廠商來拉花了3、4千 我只能說一分錢一分貨
12/24 15:15, 23F

12/24 15:19, 5年前 , 24F
12/24 15:19, 24F

12/24 15:20, 5年前 , 25F
中華來裝數據的本來就不幫拉暗線吧
12/24 15:20, 25F

12/24 15:37, 5年前 , 26F
不好說,怕講出來一堆台灣鯛跑去盧裝機師傅通暗管
12/24 15:37, 26F

12/24 15:52, 5年前 , 27F
之前換300m 來拉線的工程用的潤滑劑是凡士林 0.0
12/24 15:52, 27F

12/24 15:54, 5年前 , 28F
拉暗線通常都得兩人一組 幾年前一條報價大概1.5-2K
12/24 15:54, 28F

12/24 15:58, 5年前 , 29F
推專業
12/24 15:58, 29F

12/24 16:14, 5年前 , 30F
我家來裝MOD是拉暗管耶
12/24 16:14, 30F

12/24 16:59, 5年前 , 31F
來此版就是要買新的,所以要買新房子XD
12/24 16:59, 31F

12/24 17:01, 5年前 , 32F
如果是住家啦明線應該比較便宜吧
12/24 17:01, 32F

12/24 17:12, 5年前 , 33F
12/24 17:12, 33F

12/24 17:13, 5年前 , 34F
以前拉弱電的時候沒有特別用拉線膏是用肥皂水,可能
12/24 17:13, 34F

12/24 17:13, 5年前 , 35F
線不是很粗所以效果還算可以。
12/24 17:13, 35F

12/24 18:16, 5年前 , 36F
嘴好拉線好 我都會在自己家預留引線
12/24 18:16, 36F

12/24 18:16, 5年前 , 37F
12/24 18:16, 37F

12/24 18:16, 5年前 , 38F
這樣就是引線拉好1條 綁兩條
12/24 18:16, 38F

12/24 18:17, 5年前 , 39F
那條線步道3塊錢 但未來能幫你省好幾小時
12/24 18:17, 39F

12/24 19:13, 5年前 , 40F
沒fluke一條900很正常
12/24 19:13, 40F

12/24 19:17, 5年前 , 41F
便宜的測線器只是測電會不會通,有沒有合標準要用fl
12/24 19:17, 41F

12/24 19:17, 5年前 , 42F
uke測,最少現在公家或是企業都會要求提供測報
12/24 19:17, 42F

12/24 19:17, 5年前 , 43F
甚至要給AP用poe的還可能需要測電阻匹配
12/24 19:17, 43F

12/24 19:56, 5年前 , 44F
12/24 19:56, 44F

12/24 20:44, 5年前 , 45F
中華電信外包來拉線會看暗管好不好拉,沒堵一般都會
12/24 20:44, 45F

12/24 20:45, 5年前 , 46F
幫忙拉暗管,真的不行才是明線,當初我為了拉暗管,還
12/24 20:45, 46F

12/24 20:46, 5年前 , 47F
先把拉線器來通堵住的暗管,打通後放水線,外包來拉光
12/24 20:46, 47F

12/24 20:47, 5年前 , 48F
纖就很輕鬆
12/24 20:47, 48F

12/24 20:58, 5年前 , 49F
拉線系
12/24 20:58, 49F

12/25 04:04, 5年前 , 50F
改噴氮氣吧。co2碰到濕氣會變酸性
12/25 04:04, 50F

12/25 08:51, 5年前 , 51F
壓線鉗要買平推式的才能壓cat6以上
12/25 08:51, 51F

12/25 12:27, 5年前 , 52F
我自己是用這隻輕
12/25 12:27, 52F

12/25 12:27, 5年前 , 53F
便型的帶在身上,最少cat6打fluke還沒失敗過
12/25 12:27, 53F

12/26 09:07, 5年前 , 54F
大家好專業不過家裡老房子只能啦明線
12/26 09:07, 54F

12/26 13:39, 5年前 , 55F
老房子事實也能拉 變數會比較多一點
12/26 13:39, 55F