有沒有人會flotherm的丫
Dear all,
想請問大家熱管的建法,小弟目前使用flotherm 7.2,使用smart的heat pipe的功能,建了一各U字型的熱管,並且穿到散熱鰭片上
但是結果,熱導在熱管的U型底部,上傳到U的左右兩邊的情況很不好
傳到鰭片上的熱更是少
我確認過 接觸面積,並沒有沒contact到的情況,請問pipe是否是要干涉
才能達到pipe傳熱效果
此外pipe穿鰭片,鰭片本身並沒有跟base接觸,這樣flotherm model可以直接先建鰭片,之後見熱管穿過去嗎,因為這樣接觸面積相對非常小
或者大家高手 是否有這類型的heatsink的compact model可以借小弟參考參考
不勝感激 謝謝
賴教授 借我貼一下
你們學長也許有高手可以回我
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.138.41
推
03/13 17:48, , 1F
03/13 17:48, 1F