Fw: [打滾] 電錶文(1)─關於各位租屋處的電錶(瓦時計)

看板NCUT作者 (阿湯)時間11年前 (2012/11/14 18:15), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/1
※ [本文轉錄自 FCU_Talk 看板 #1EW4y97M ] 作者: Ludandan (Nothing.) 看板: FCU_Talk 標題: [打滾] 關於各位租屋處的電錶(瓦時計) 時間: Mon Sep 26 18:08:06 2011 不知道各位是否有注意過自己租屋處的電表(瓦時計)? 是屬於交流單相二線式,還是交流單相三線式? 三線式大致上可能沒問題,但如果是二線式,那是否是標220V專用? 先丟幾個問題給各位版友,有興趣者可以查看一下房東自行分接的電表 如果是交流單相二線式220V用,那麼... (先賣個關子,晚點再回來,懂電力工程的可能會知道我問題的癥結點) 趁著休息時間補上幾點: 補充一:瓦時計是根據流入的電流和感應電壓形成之磁場控制鋁盤轉速 補充二:功率P=IV,110V電器和220V電器可能有相同電流,但消耗功率不同 上完課下個結論: P=IV,你的功率=電流X電壓 以單向二線式220V的電錶來說,電流和220V的電壓感應而轉動 但不論是110Vor220V的負載電流所感應之電壓都是220V的 (Google"瓦時計"會有內部結構圖會更了解) 你可以更簡單的看成: 電表只量電流,而不會分是110V的電流或220V的電流 計算的表示式因此簡化成P=220*I 故純使用110V的電器,你的消耗功率or用電度數會是2倍! 逢甲週邊有"不少"房東都這樣做,即使你的房東平時是如此平易近人。 今日將此事告訴各位,之後一定會有連鎖反應,請別再被坑。 另外,徵求逢甲週邊優良水電行,以及相關事件的案例處理。 補充: 推文內有一種「單相2線式110V/220V」的電錶 它是屬於這種單相2線式電錶的改良,內部具有雙電流線圈 當220V輸入時,2個線圈和220V電壓感應形成磁場轉動鋁盤 →能正確測得220V負載使用度數 當110V輸入時,1個線圈和220V電壓感應"形成220V負載一半的磁場"轉動鋁盤 →能"近似"測得110V負載使用度數 所以這種形式的電錶,大致還是能測得所用之度數 故要正確測得正確使用度數,還是以「單相3線110V/220V」型式為佳 ※以上內容若有誤,請推文告知修正 -- BED ▎●▅ ▅ ●▁▁ ●▅▅▅ ●▅▅ ▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ●▅▅ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ & ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎ ▎●▅▅ ▎ ▎ ▇▇▇▇ I Magician Super model Basketball Homeless Prisoner Engineer -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.134.32.184

09/26 18:35, , 1F
那麼一度有多便宜都沒差了
09/26 18:35, 1F

09/26 18:38, , 2F
很多房東都裝220V的 反正知道這個秘密的學生不多
09/26 18:38, 2F

09/26 18:49, , 3F
之前有板友透露過這消息,但似乎很少人知道,謝謝大大XDDD
09/26 18:49, 3F
是的,之前有人PO文過,而當時我因為相信房東而未注意 今日有同學向我提起他有此問題才去確認,結果...

09/26 18:58, , 4F
所以會變兩倍囉?
09/26 18:58, 4F
沒錯,2倍。詳細原因之後補上

09/26 18:59, , 5F
是傳說中的偷吃電嗎?
09/26 18:59, 5F

09/26 19:01, , 6F
電費高到受不了.....3個月1000多度= =
09/26 19:01, 6F
我跟你差不多

09/26 19:26, , 7F
請問一下如果房東都是直接丟台電電費單給我自己繳那還
09/26 19:26, 7F

09/26 19:26, , 8F
可能有問題嗎?
09/26 19:26, 8F
如果是台電的錶,基本上沒問題

09/26 19:32, , 9F
看了一下...真得是0口0...請問只接冷氣的話有差異嗎?
09/26 19:32, 9F
只用220V電器是沒差的,但你用110V的一定虧

09/26 20:35, , 10F
滷蛋哥我們的電費也高到嚇人ˊˋ
09/26 20:35, 10F

09/26 21:50, , 11F
台逢的電表是正常的那種嗎?
09/26 21:50, 11F

09/26 21:55, , 12F
滷蛋蛋....所以我們這幾年都是......
09/26 21:55, 12F
對阿,就是......o.q

09/26 22:07, , 13F
不太懂 單向2線式用220v 那怎麼拉出110v用?
09/26 22:07, 13F
電錶是量測用的,而非供電用的 基本上這篇的重點是:如果你租屋的電錶只有一個"單相2線220v"的,你一定虧

09/26 23:02, , 14F
請問一下是看哪邊才可以知道自己的電表是哪個?
09/26 23:02, 14F

09/26 23:03, , 15F
如果是二線事的,該怎麼半?
09/26 23:03, 15F
如果是兩線式的,我也正在想該怎麼辦才好...

09/26 23:03, , 16F
你高中物理.....
09/26 23:03, 16F

09/26 23:04, , 17F
我高中物理怎樣? O.O
09/26 23:04, 17F

09/26 23:05, , 18F
沒事 我耍酣...
09/26 23:05, 18F

09/26 23:17, , 19F
我的是兩線但有標110/220 這樣是OK的?
09/26 23:17, 19F
上面補充了這種形式電錶的說明

09/26 23:28, , 20F
不太清楚,我目前只知道有問題的是怎樣的
09/26 23:28, 20F

09/26 23:39, , 21F
我看不懂那麼多式子 有簡單的翻譯嗎...
09/26 23:39, 21F
簡單的說,如果你的電表是單相2線220V的,你就是冤大頭!

09/26 23:40, , 22F
一般電器是用110V的,可供電220V的話,會讓你用電度數
09/26 23:40, 22F

09/26 23:40, , 23F
加倍
09/26 23:40, 23F
沒錯!感謝你的說明!

09/26 23:52, , 24F
有看沒有懂,不知道自己到底有沒有被坑:(
09/26 23:52, 24F
也許你需要一位理工人幫你一把!

09/27 00:12, , 25F
簡單說,驅動一個電器所需要的電流固定的
09/27 00:12, 25F

09/27 00:12, , 26F
但以電力運輸成本來說220V優於110V
09/27 00:12, 26F

09/27 00:13, , 27F
但基於P=IV的公式,你的電壓比別人大一倍
09/27 00:13, 27F

09/27 00:13, , 28F
你所必須付出的功率(P)將會更大
09/27 00:13, 28F

09/27 00:17, , 29F
我有疑問的地方在於,現在電器不是只會標電壓和
09/27 00:17, 29F

09/27 00:18, , 30F
消耗功率麻? 依照那個式子回推電流應該比較小是阿...
09/27 00:18, 30F
http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/phpBB/viewtopic.php?topic=20604 這個網站的討論串供你參考,別想得太複雜

09/27 00:20, , 31F
應該是消耗220V,實際上卻只用110V
09/27 00:20, 31F
是的!消失的110v

09/27 00:25, , 32F
或是參考這個知識http://tinyurl.com/3l6rfvx
09/27 00:25, 32F
你講的是電器本身的電流,我講的是流入電錶的電流 高電壓減小電器的使用電流,但是我根本就不是高電壓阿

09/27 09:36, , 33F
相信的水電行可以推薦一下嗎~哈哈
09/27 09:36, 33F

09/28 01:02, , 34F
如果把冷氣得插頭拉出來並聯兩個110的插座
09/28 01:02, 34F

09/28 01:02, , 35F
這樣有用嗎
09/28 01:02, 35F
請問你:2個相同電壓源並聯之後電壓是多少?

09/28 02:08, , 36F
好像應該用串的
09/28 02:08, 36F
先不考慮其危險性,既然是用串的,那你覺得電流的狀況有沒有一樣呢? ※ 編輯: Ludandan 來自: 114.38.97.244 (09/28 03:17)

09/28 18:08, , 37F
我真的對這房東感到失望了.....
09/28 18:08, 37F

09/28 20:02, , 38F
加油!!
09/28 20:02, 38F

09/30 01:06, , 39F
好像被坑了3年.....
09/30 01:06, 39F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: cakin (27.100.67.21), 時間: 11/14/2012 18:15:35
文章代碼(AID): #1Gesz8ZH (NCUT)