討論串[請益] 關於熱交換器
共 3 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者a2590606 (cancer)時間16年前 (2008/08/06 13:39), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
我上班住戶的大樓~~空調是靠熱交換器出來的. 前幾天因為演習~~把滅火的泡沫不小心灑到水塔裡了. 然後熱交換器就一直吃到有泡沫的水=___=". 後來經過兩天~~冰水溫度都過高了.... 我在猜是不是管子已經害掉了...如果試管子的話. 只有換管這條路可走嗎??因為那是滅火的泡沫= =很難清吧...

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者Nudibranch (〆海蝸牛)時間16年前 (2008/08/06 17:53), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
如果是管壁的話,記得可以加藥劑清洗壁※. 不過如果是pvc管的話,其實換管不會太麻煩。. 另外也許是管路有塞到也是有可能,看冷卻水塔的. 出入口水的質量流是否合理。有塞到就要查管路,. 管徑大的還比較好通,小管就很麻煩。. 還有浮球是不是有故障也會影響水位高低,流量大小. 就影響散熱效率。另外風扇老

推噓1(1推 0噓 2→)留言3則,0人參與, 最新作者srlin7462 (肌肉爆走端)時間16年前 (2008/08/08 16:51), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
那應該是你熱交換器已經賭塞. 造成你溫度一直無法降下來. 建議你先檢查熱交換器吧. 可以說明是哪種形式的熱交換器嗎. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 118.168.78.200.