[討論] 真空pump加開關

看板Mechanical作者 (asd9)時間4年前 (2020/03/28 20:25), 編輯推噓2(208)
留言10則, 4人參與, 4年前最新討論串1/1
機台內原有個真空pump(DP-108V)220V電 https://imgur.com/a/XmshamB 主要是作為吸產品用的真空源 客戶要求,改用廠端的真空(已拉好真空) 但原真空pump保留,和廠端真空可切換使用 原真空pump要加個開關,不用時可關掉 請問開關的選用主要考慮是什麼? 公司有顆6A的breaker https://imgur.com/a/MEGHseQ 不知道適不適合? 謝謝告之! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.90.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1585398327.A.258.html

03/29 01:00, 4年前 , 1F
pump的開關是手動?還是自動?
03/29 01:00, 1F

03/29 01:00, 4年前 , 2F
還是要加個按鈕、指示燈跟簡單的控制電路來判斷pump是否通
03/29 01:00, 2F

03/29 01:00, 4年前 , 3F
電運轉? 自動的話,廠端那邊加個壓力開關?
03/29 01:00, 3F

03/29 02:31, 4年前 , 4F
管路端需不需要裝切換開關?
03/29 02:31, 4F

03/29 12:29, 4年前 , 5F
480W/220V = 2.18A 6A Breaker沒問題
03/29 12:29, 5F

03/29 16:34, 4年前 , 6F
要裝手動閥,切換真空pump和廠端真空,還在想用那種手閥
03/29 16:34, 6F

03/29 16:35, 4年前 , 7F
真空pump的開關是手動的,像上面照片就可以
03/29 16:35, 7F

03/29 16:36, 4年前 , 8F
要用真空pump時,先把手動切到真空pump,電開關再打開
03/29 16:36, 8F

03/29 16:38, 4年前 , 9F
要切換到廠端真空時,就先關真空pump電,再把手動閥切到廠端
03/29 16:38, 9F

03/29 16:43, 4年前 , 10F
嗯,謝謝forever大的說明
03/29 16:43, 10F